请教大家,按照设计规范机组过速115%,是发信号,还是停机?
请教大家,按照设计规范机组过速115%,是发信号,还是停机?
2楼
这样的问题主要取决于厂家的设计!
回复
3楼
115%当然是发信号了,如果115%加上主配拒动则启动紧急停机流程。
回复
4楼
115%应该是发信号
如果转速继续上升,就要走紧急停机流程。具体的参数要根据电厂设计,比如转速待120%且主配拒动,事故配压阀动作紧急停机;或转速到145%不论什么情况,都进入紧急停机流程
回复
5楼
140%才会发停机信号,115%发信号就完了
回复
6楼
按照自动化设计的要求,115%转速加主配压阀拒动信号同时动作,在设置事故配压阀的情况下,则事故配压阀动作停机,如没有设置事故配压阀,则落闸门停机。当然,在监控系统流程中,也可以增加动作紧急停机。