冷水机组部分负荷时蒸发温度的问题
badboy_zy
badboy_zy Lv.2
2007年09月05日 19:59:13
只看楼主

螺杆制冷机,满液式蒸发器,以电磁阀+手动节流阀供液为例当机组部分负荷时,即通过调节压缩机滑阀位置,使机组排气量变小,这个时候蒸发温度是否会随负荷的变小而升高?(出水温度不变)因为我们总希望这个时候蒸发温度是提高的,这样能获得更高的能效比.欢迎讨论.

螺杆制冷机,满液式蒸发器,以电磁阀+手动节流阀供液为例

当机组部分负荷时,即通过调节压缩机滑阀位置,使机组排气量变小,这个时候蒸发温度是否会随负荷的变小而升高?(出水温度不变)

因为我们总希望这个时候蒸发温度是提高的,这样能获得更高的能效比.欢迎讨论.
免费打赏
whiffing
2007年09月07日 12:11:58
2楼
对换热器来说,Q=KF△T。
部分负荷时,Q减小,KF基本不变,△T减小,出水温度不变的情况下,自然可以提高蒸发温度。
回复
whiffing
2007年09月07日 12:14:05
3楼
也可将问题简单化为,
现有200冷吨的机组,将压缩机换成100冷吨的,那系统的蒸发温度肯定上升。

个人认为与换热器类型,节流机构类型无关。
回复
badboy_zy
2007年09月07日 21:12:22
4楼
好象danfoss有一套蒸发温度控制系统,价格还很高,如果说蒸发温度是随负荷自动变化的,那么这套系统一般应用在什么场合呢?
回复
zhenhua2008
2008年08月14日 17:35:15
5楼
上式中F是冷热两侧的传热面积之和,还是单独的冷侧传热面积或者单独的热侧传热面积,K值是和单独冷热侧传热面积有关的值还是和冷热侧传热面积之和有关的那??知道的朋友请直接联系我谢谢,电话15936517692
回复

相关推荐

APP内打开