分变电所变压器一次侧必须设隔离开关吗?
糖沅沅
糖沅沅 Lv.5
2013年04月23日 14:45:06
只看楼主

总电所与分变电所距离比较远(600米),分变电所变压器一次侧必须设隔离开关吗?分变电所面积比较小,采用干式变压器与低压柜放一起,如果要设高压隔离开关能直接放在变压器柜内,还是单独做一个柜子?

总电所与分变电所距离比较远(600米),分变电所变压器一次侧必须设隔离开关吗?

分变电所面积比较小,采用干式变压器与低压柜放一起,如果要设高压隔离开关能直接放在变压器柜内,还是单独做一个柜子?
免费打赏
anhuidiangong
2013年04月23日 16:28:31
2楼
最好在变压器边上做个环网柜,装一个负荷开关。
回复
electricity
2013年04月23日 19:29:50
3楼
anhuidiangong 发表于 2013-4-23 16:28 最好在变压器边上做个环网柜,装一个负荷开关。那变压器保护如何实现?还是在上一级开关柜吧。我看过电厂项目的,分变电所都是直接进线。
回复
q1456375672
2013年04月23日 19:43:26
4楼
必须的。要考虑的,我这也是从给力电气群学到的,你可以去资讯里面的 人。给你推荐下 ,给力电气群 140203503
回复
good52328
2013年04月23日 21:08:15
5楼
因为线路比较长,所以在干变一侧建议要设置一个环网柜。环网柜可以设置为进出线一个柜,但是不能装在干变的那个箱壳里面。