PKPM会自己计算竖向地震力么
hanshaobook
2013年04月23日 11:12:33
只看楼主

总工让我核算一下8度区,悬臂长度大于2米的悬臂梁的竖向地震力作用下的弯矩,然后跟PKPM算的结果进行比较,请问如何核算。地震荷载代表值=重力荷载标准值+活荷载*组合值系数,其中活荷载是不是按照导荷方式算得的梁从属面积对应的楼面活荷载?即:活荷载=从属面积(导荷方式)*楼面活荷载

总工让我核算一下8度区,悬臂长度大于2米的悬臂梁的竖向地震力作用下的弯矩,然后跟PKPM算的结果进行比较,请问如何核算。地震荷载代表值=重力荷载标准值+活荷载*组合值系数,其中活荷载是不是按照导荷方式算得的梁从属面积对应的楼面活荷载?即:活荷载=从属面积(导荷方式)*楼面活荷载
免费打赏
lifanggang2004
2013年04月25日 11:02:36
2楼
pkpm可以计算竖向地震力,但需要你在satwe总信息里勾选该选项
回复
hanshaobook
2013年04月25日 17:24:13
3楼
lifanggang2004 发表于 2013-4-25 11:02 pkpm可以计算竖向地震力,但需要你在satwe总信息里勾选该选项勾选了该项的话,PKPM会计算所有构件的竖向地震力,而这是不正确的,我只是想确定PKPM会自动判断悬臂梁从而计算其竖向地震力么?
回复
wangxiaopeng3620
2013年04月25日 20:04:05
4楼
帮你定下.....
回复
g99111054
2013年05月03日 11:20:10
5楼
应该是jccad的参数没取对,比如修正系数什么的,我之前也犯过这个错误
回复
烽☆火
2013年05月03日 12:38:21
6楼
好好学习,天天向上
回复
rosebush_mfj
2014年03月18日 15:48:11
7楼
我也想知道,单个构件的地震力,软件能不能算,是不是都需要手算核对
回复

相关推荐