喷淋系统中,减压孔板放在什么位置才是最正确的呢????
bestyupeng
bestyupeng Lv.5
2013年04月22日 16:44:13
只看楼主

本帖最后由 bestyupeng 于 2013-4-22 20:28 编辑 主要讨论减压孔板的位置。按水流方向,哪个是对的呢?其顺序有什么道理?请解释下。。。。(1)减压孔板--------电信号阀--------水流指示器---------管网(2)电信号阀---------减压孔板---------水流指示器-------管网(3)电信号阀---------水流指示器--------减压孔板--------管网

本帖最后由 bestyupeng 于 2013-4-22 20:28 编辑

主要讨论减压孔板的位置。
按水流方向,哪个是对的呢?其顺序有什么道理?请解释下。。。。
(1)减压孔板--------电信号阀--------水流指示器---------管网
(2)电信号阀---------减压孔板---------水流指示器-------管网
(3)电信号阀---------水流指示器--------减压孔板--------管网









lyj999999999
2013年04月27日 14:35:41
12楼
电信号阀是这一支线上的总控制阀,所有零部件更换、维修都需要关闭它。至于电信号只是为了控制室监控它的状态(常开),水流指示器后端除喷淋头外不应有其他部件,以免影响水流指示。所以减压孔板安装在他俩中间是可行的,且距离尺寸也够用。
回复
lyj999999999
2013年04月27日 14:36:10
13楼
shen_bs 发表于 2013-4-27 12:52 减压孔板不可能考虑更换维修的。电信号阀是这一支线上的总控制阀,所有零部件更换、维修都需要关闭它。至于电信号只是为了控制室监控它的状态(常开),水流指示器后端除喷淋头外不应有其他部件,以免影响水流指示。所以减压孔板安装在他俩中间是可行的,且距离尺寸也够用。
回复
三国战机
2013年04月27日 22:04:56
14楼
学习了 ~~~~~~~~~
回复
可爱的西瓜
2013年08月26日 17:42:35
15楼
我也想装在信号阀和水流指示之间带式明显管段长度不够。
回复
tianxie1123
2013年08月28日 14:17:52
16楼
君临天下 发表于 2013-4-25 09:16 05SS904设置与水流指示器后面。04S206只说明了:减压孔板和节流管的安装到底该安装哪里
回复
cctvbbs111
2013年09月12日 22:30:14
17楼
君临天下 发表于 2013-4-23 15:39 图集采用的是:电信号阀———减压孔板———水流指示器。具体原因不是很清楚。各个部件的作用~。能否指点下是哪本图集?
回复
a670536807
2013年10月17日 11:49:20
18楼
说的不是这个问题 减压孔板放到最后了
回复
知乎圆桌
2014年08月11日 18:27:21
19楼
a670536807 发表于 2013-10-17 11:49 说的不是这个问题 减压孔板放到最后了谢谢分享这个图集内容
回复
lweiwei_2009
2014年09月15日 12:45:53
20楼
谢谢分享
回复
jungegetm
2014年12月03日 22:20:15
21楼
受益。之前也是一直没有留意这个问题呢。。