喷淋系统中,减压孔板放在什么位置才是最正确的呢????
bestyupeng
bestyupeng Lv.5
2013年04月22日 16:44:13
只看楼主

本帖最后由 bestyupeng 于 2013-4-22 20:28 编辑 主要讨论减压孔板的位置。按水流方向,哪个是对的呢?其顺序有什么道理?请解释下。。。。(1)减压孔板--------电信号阀--------水流指示器---------管网(2)电信号阀---------减压孔板---------水流指示器-------管网(3)电信号阀---------水流指示器--------减压孔板--------管网

本帖最后由 bestyupeng 于 2013-4-22 20:28 编辑

主要讨论减压孔板的位置。
按水流方向,哪个是对的呢?其顺序有什么道理?请解释下。。。。
(1)减压孔板--------电信号阀--------水流指示器---------管网
(2)电信号阀---------减压孔板---------水流指示器-------管网
(3)电信号阀---------水流指示器--------减压孔板--------管网









伯大哥
2013年04月23日 11:39:57
2楼
(1)减压孔板--------电信号阀--------水流指示器---------管网 这个比较合适
(2)电信号阀---------减压孔板---------水流指示器-------管网 这个比较难以实现;因为信号阀与水流指示器间300mm管道不允许产生紊流等等影响水流指示器工作;
(3)电信号阀---------水流指示器--------减压孔板--------管网 这个与(2)差不多;产生紊流等等影响水流指示器工作;根据自动喷水灭火系统设计规范9.3.1 减压孔板应符合下列规定:
1 应设在直径不小于50mm的水平直管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍;
2 孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小于20mm;
3 应采用不锈钢板材制作。在信号阀与水流指示器间300mm管道位置实际施工位置比较紧张。
回复
bestyupeng
2013年04月23日 13:58:27
3楼
二楼分析的很有道理啊,别人还有其他意见吗?
回复
君临天下
2013年04月23日 15:39:20
4楼
图集采用的是:电信号阀---------减压孔板---------水流指示器。具体原因不是很清楚。各个部件的作用~。
回复
lyj999999999
2013年04月24日 14:34:31
5楼
应该是:电信号阀----减压孔板---水流指示器,图集就这么做,可能考虑更换、维修方便。
回复
zoujian2004
2013年04月24日 17:29:57
6楼

国家标准图集及都是画的 信号阀 孔板 水流指示器
这个顺序的

但是我目前的画法是 孔板 信号阀 水流指示器
审图和施工也没提
回复
bestyupeng
2013年04月24日 22:31:14
7楼
whadihuazhzh 发表于 2013-4-23 15:39 图集采用的是:电信号阀———减压孔板———水流指示器。具体原因不是很清楚。各个部件的作用~。能否指点下是哪本图集?
回复
君临天下
2013年04月25日 09:14:25
8楼
05SS904设置与水流指示器后面。
回复
君临天下
2013年04月25日 09:16:20
9楼
bestyupeng 发表于 2013-4-24 22:31 能否指点下是哪本图集?05SS904设置与水流指示器后面。04S206只说明了:减压孔板和节流管的安装
回复
wqwsn99
2013年04月25日 10:25:53
10楼
学习了~~~~~看看究竟是什么个顺序
回复
伯大哥
2013年04月27日 12:52:53
11楼
十三响 发表于 2013-4-24 14:34 应该是:电信号阀—-减压孔板—水流指示器,图集就这么做,可能考虑更换、维修方便。减压孔板不可能考虑更换维修的。