4栋11层纯住宅1栋13层商住楼,共15个屋顶水箱一个水泵房,所有水的管网联通,电气怎么去控制呀,我的天,救救我!只有不到两天的时间了!!!在线等待

4栋11层纯住宅1栋13层商住楼,共15个屋顶水箱一个水泵房,所有水的管网联通,电气怎么去控制呀,我的天,救救我!只有不到两天的时间了!!!在线等待
免费打赏
fmyzds
2004年11月12日 13:14:07
2楼
不要急,会有办法的。屋顶的15个水箱的注水可以靠水系统的浮球阀来控制。电气系统设计时,首先要看水系统有没有设稳压罐。有稳压罐的,电器系统设计时一定要配合设计稳压泵的电源,稳压泵的控制要靠压力来控制。有的水系统设计时考虑了使用变频泵,那我们就对变频泵进行变频控制就可以了。因此说,电气设计不是独立的,是要和其他专业进行配合的。在进行这个设计前,首先应同水专业的设计人员进行充分的沟通,弄清水系统的工作原理,在进行电气设计。