请教10kv若干问题
t67862677
t67862677 Lv.2
2013年04月21日 23:20:20
只看楼主

小弟最近自学10kv,有些问题没怎么搞明白,望告知1 为什么有时候用负荷开关,有时用隔离开关与断路器的组合2 主变是否一定要星三角形接法 看到有的图集大多用星三角形接法3 电流互感器与电压互感器的选择参数的确定的依据 规范4 电容补偿时电抗器的选择参数的确定先谢了,正在入门,望指教

小弟最近自学10kv,有些问题没怎么搞明白,望告知
1 为什么有时候用负荷开关,有时用隔离开关与断路器的组合
2 主变是否一定要星三角形接法 看到有的图集大多用星三角形接法
3 电流互感器与电压互感器的选择参数的确定的依据 规范
4 电容补偿时电抗器的选择参数的确定
先谢了,正在入门,望指教
免费打赏
ttztg2004
2013年04月30日 09:13:00
2楼
你最好搞点规范看看
回复
lingxuct
2013年05月01日 11:29:06
3楼
1 为什么有时候用负荷开关,有时用隔离开关与断路器的组合

简单设备(如单台小容量变压器)用负荷开关,以前固定式安装用隔离开关和断路器,现在有继电保护的都用高压开关柜。

2 主变是否一定要星三角形接法 看到有的图集大多用星三角形接法

主变是输变电的电压转换和阻抗变换设备,为了抵消三次谐波,一般都有一组Δ绕组;高压(110KV及以上电压等级)设备为了防止操作过电压,都需要把系统的中性点直接接地,所以,高压绕组一定是Y接法(否则没有中性点,就没有可接地的引出点了)。

3 电流互感器与电压互感器的选择参数的确定的依据 规范

互感器的电压符合所接系统的电压等级(这不需要规范吧?),容量符合使用要求(使用场合不同,要求也不同,不可能用规范规定吧?)。

4 电容补偿时电抗器的选择参数的确定

根据冲击电流大小计算电抗器的参数(电容大小各处选用不一样吧,规范能规定吗?)。

回复
longjun272
2013年05月04日 12:37:18
4楼
新手路过,学习了!!!
回复
david200901050
2013年06月06日 13:43:19
5楼
学习啦;谢谢