用PKPM计算2根柱子中间架根梁,梁长2m,梁上均布荷载2kn.m,混凝土和钢筋容重0,所有调幅系数为1,不计算地震和风荷载。计算后的内力图: 剪力图没问题,弯矩图完全搞不懂。。谁搞设计的求解释啊~~~ 或者自己自己算下,看看结果。求大神解释啊~~~~~

用PKPM计算2根柱子中间架根梁,梁长2m,梁上均布荷载2kn.m,混凝土和钢筋容重0,所有调幅系数为1,不计算地震和风荷载。计算后的内力图: 1.jpg 2.jpg

剪力图没问题,弯矩图完全搞不懂。。谁搞设计的求解释啊~~~ 或者自己自己算下,看看结果。求大神解释啊~~~~~

1.jpg


2.jpg

免费打赏
wangwenchao724
2013年04月27日 16:49:55
2楼
你有没有算算梁柱线刚度比是多少啊~
回复
高处能胜寒
2013年06月19日 02:20:17
3楼
我也觉得有错啊,要是负弯矩为0.2,正弯矩为0.8才对。
回复
zzdh123451
2013年06月19日 11:26:21
4楼
没看懂,这到底是什么····
回复
gemeng521
2013年06月20日 22:12:21
5楼
自己算一下
回复
滇西1944年
2013年06月21日 09:04:20
6楼
你这个要看下你柱能否给梁提供足够的约束,