六层框架结构,柱距6000,2400,6000,柱高底层5400,标准层,3600,在计算中,由于底层和上层层高相差较大,抗侧刚度底层与上层之比总是小于0.7,不知如何调整,或如何设计梁柱截面,求高手指点!!!
六层框架结构,柱距6000,2400,6000,柱高底层5400,标准层,3600,在计算中,由于底层和上层层高相差较大,抗侧刚度底层与上层之比总是小于0.7,不知如何调整,或如何设计梁柱截面,求高手指点!!!
2楼
依据你的柱距看底层不是商业,层高不会是5400,只是基础埋深大了,加地梁就解决了
回复
3楼
这种情况下底层为薄弱层,薄弱层地震剪力乘以1.15~1.25的增大系数,并进行弹塑性变形分析,框架结构层间位移要小于1/50。一般框架结构和砌体结构嵌固点为室外地面下0.5m即可。7、8、9度区也可在层1设少量剪力墙来增加刚度。
回复
4楼
jszxwsw 发表于 2013-4-19 20:38 依据你的柱距看底层不是商业,层高不会是5400,只是基础埋深大了,加地梁就解决了底层层高4200,只是室内外高差设为900,太高了,谢谢你的回答
回复
5楼
mrqxf01 发表于 2013-4-19 21:05 这种情况下底层为薄弱层,薄弱层地震剪力乘以1.15~1.25的增大系数,并进行弹塑性变形分析,框架结构层间位移 …我的一层层高4200,室内高差900,导致柱子高度太大,谢谢回答,
回复