大高差地形建筑小区给水系统竖向分区能耗探讨刘小刚 王 峰(华南理工大学建筑设计研究院,广州 510640) 摘要 结合某大高差地形住宅小区工程实例,对比了两种给水竖向分区的能耗,认为对于大高差地形,其给水系统应以最不利点及最低用水点所需水压换算成的新绝对标高值的平均值作为竖向分区的分界线,可达到优化系统、节能的目的。关键词 大高差地形 给水竖向分区 新绝对标高 节能
刘小刚 王 峰
(华南理工大学建筑设计研究院,广州 510640)
摘要 结合某大高差地形住宅小区工程实例,对比了两种给水竖向分区的能耗,认为对于大高
差地形,其给水系统应以最不利点及最低用水点所需水压换算成的新绝对标高值的平均值作为竖向
分区的分界线,可达到优化系统、节能的目的。
关键词 大高差地形 给水竖向分区 新绝对标高 节能