楼层升高后,悬挑外架必不可少,我们这个工地,悬挑外架支撑用槽钢,现在规定好像是用工字钢,槽钢由于单侧受力可能发生扭曲,造成事故,据了解,现在工地上用槽钢做悬挑外架的有很多,如果监理遇上这种现象,该如何处理,该制止还是同意{:1_105:}{:1_105:}
楼层升高后,悬挑外架必不可少,我们这个工地,悬挑外架支撑用槽钢,现在规定好像是用工字钢,槽钢由于单侧受力可能发生扭曲,造成事故,据了解,现在工地上用槽钢做悬挑外架的有很多,如果监理遇上这种现象,该如何处理,该制止还是同意{:1_105:}{:1_105:}
2楼
根据专项方案来,不符合要求的制止,整改
回复
3楼
首先要以专项方案和计算书中制定的悬挑型钢为主,不是按方案搭设的要求撤换。
回复
4楼
个人认为,悬挑高度低(1~2层),经专项方案及验算可以,如果高度较大,当然要制止了,不符合规范要求,可以要求整改,槽钢可以合并用(规范要求双轴对称截面型钢)。
回复
5楼
:P:P:P:P不高的话就用槽钢吧,毕竟也可以。自己处理不了可以丢给上级总监
回复
6楼
我不为楼主这样的标题所吸引,也不是被帖子的内容所迷惑。我不是来抢沙发的,也不是来打酱油的。我不是为楼主呐喊加油的,也不是对楼主进行围堵攻击的。我只是为了每天积分默默奋斗。你是个美女,我毫不关心,你是个怪兽,我决不在意;你是个帅哥,我不会妒忌,你是个畜男,我也不会PS。你的情操再怎么高尚,我也不会赞美,你的道德如何沦丧,我也不为所动。在这个处处都要升级的时代,不得不弄段牛B的话来显眼,于是我抄下了这段话,专门用来回帖,好让我每天有固定的积分收入!
回复
7楼
甲方施工员 发表于 2013-4-18 11:16 根据专项方案来,不符合要求的制止,整改脚手架都是有方案的
回复
8楼
我见过的都是很工字钢。
回复
9楼
按方案执行,这样才有理有据
回复
10楼
首先要以专项方案和计算书中制定的悬挑型钢为主,不是按方案搭设的要求撤换。
回复