求助:隔离开关闭锁回路怎么分析?
叶华炎
叶华炎 Lv.3
2007年09月05日 15:27:43
只看楼主

最近在看二次图纸,有关隔离开关闭锁回路图一点都看不懂,请教一下高手,谢谢了

最近在看二次图纸,有关隔离开关闭锁回路图一点都看不懂,请教一下高手,谢谢了
免费打赏
jiezhizhao
2007年09月06日 15:44:24
2楼
是什么图纸,你穿上来看看,是闭锁什么的?PT切换还是备自投?
回复
lingxuct
2007年09月06日 20:59:09
3楼
“隔离开关闭锁回路图”

很好理解的:在隔离开关旁边的断路器不在分闸位置,隔离开关是不能操作的!
回复
叶华炎
2007年09月07日 14:00:25
4楼
谢谢了,就单个的我也知道有这么回事情,但是一个间隔就。比如主变间隔,有好几种闸刀!因为现在没有图纸的电子版本,所以不能上传!
回复
叶华炎
2007年09月07日 14:02:00
5楼
我看的是变电所站图,请高人指点!,谢谢提供帮助
回复
lingxuct
2007年09月08日 10:38:26
6楼
变电所(站)的隔离开关,与断路器串联的,按“断路器在合的位置,不能操作隔离开关”的原则分析,如果是旁路刀闸(与断路器并联的隔离开关),要在断路器合的位置时才能操作(因这时,隔离刀闸两则没有电位差)。
回复
叶华炎
2007年09月08日 19:26:35
7楼
恩 ,谢谢了,有点思路了,我试着分析看看,谢谢lingxuct!
回复
liruxue001
2007年09月09日 01:38:22
8楼
恩,我也看懂了,我是一个初学者,断路器有灭弧装置,能在带负荷的情况下合闸和分闸。而隔离开关,没有灭弧装置,只能在不带负荷,也就是说隔离开关两极间没有电压差时进行合与分的操作。
谢谢楼上各位的解释。
回复
dubin1223
2007年09月09日 17:49:15
9楼
原理有时候是简单,在看到繁琐的图纸时难免会头痛,主要是在这个原理基础上注意看他们的辅助开关触点接线图吧!
回复
blwfzn
2007年09月09日 22:41:24
10楼

点到要害了
回复
wz20060217
2007年09月10日 07:53:06
11楼
还有双母线的情况,断路器上端的两个隔离开关操作时,需保证隔离开关的两端电压相等时操作切换双母线电压
回复

相关推荐

APP内打开