关于电流互感器接电流表的问题
saviola54
saviola54 Lv.2
2013年04月18日 07:55:34
只看楼主

现有一配电柜3相都装有指针式电流表,A B C相电流互感器二次侧均为S1 S2。A相:A相互感器S1接电流表 S2直接接地 电流表另一端接C相S2B相:B相互感器S1接电流表 S2直接接地 电流表另一端接C相S2C相:A相互感器S1接电流表 S2接电流表另一端并联接地请问这样接线对吗

现有一配电柜3相都装有指针式电流表,A B C相电流互感器二次侧均为S1 S2。
A相:A相互感器S1接电流表 S2直接接地 电流表另一端接C相S2
B相:B相互感器S1接电流表 S2直接接地 电流表另一端接C相S2
C相:A相互感器S1接电流表 S2接电流表另一端并联接地
请问这样接线对吗
免费打赏
saviola54
2013年04月18日 07:57:46
2楼
回复
zsphn6666
2013年04月18日 08:26:58
3楼
C相电流表S1接电流表,S2短接接地,正确。
回复
anhuidiangong
2013年04月18日 08:37:03
4楼
现有一配电。。。。。。。。。。。。
C相:C相互感器S1接电流表 S2接电流表另一端并联接地
请问这样接线对吗


这样子的,没有问题哦。
回复
姜振祥
2013年04月19日 20:34:44
5楼
正确的 没有问题啊 怎么对这个都没有自信啊 除非不是这个专业的吧