请问图纸中,GCS进线柜的第四个电流互感器有什么用
vista5291
vista5291 Lv.4
2013年04月17日 16:36:16
只看楼主

大家帮忙看下下面的 图纸请问,进线处第二排的单个电流互感器有什么用呢,百度说是给电容补偿用的,那为什么电容补偿里面已经有三个电流互感器了而且它还不直接画在电容补偿柜里

大家帮忙看下下面的 图纸
请问,进线处第二排的单个电流互感器有什么用呢,百度说是给电容补偿用的,那为什么电容补偿里面已经有三个电流互感器了而且它还不直接画在电容补偿柜里

QQ截图20130417161935.png

免费打赏
bolide77
2013年04月17日 16:48:08
2楼
我猜是补偿控制器的采样电流吧?补偿的pcc点在这。电容柜的CT是补偿的输出电流。
回复
姜振祥
2013年04月17日 20:23:17
3楼
楼上说的很对 就是补偿柜的采样电流互感器
回复
mdysq
2013年04月17日 20:30:45
4楼
这个盘叫《配电总盘》配电设计规范中的无功补偿控制采样电流,就是取之A相电流互感器共用或增设一只电流互感器,也就是单独设电流互感器获取采样电流的。
回复
lj380369
2013年04月18日 10:54:33
5楼
是补偿控制器的采样电流!
回复
zyz8438
2013年04月18日 10:57:23
6楼
补偿是对整个母线的补偿,其采用电流当然是取自母线的进线处。

补偿回路本身的CT,只是反映补偿的输出大小。
回复
anhuidiangong
2013年04月18日 11:39:50
7楼
补偿用互感器、
回复
a3674655
2013年04月18日 13:45:15
8楼
是补偿控制器的采样电流!
回复
hanke2013nice
2013年04月18日 14:21:17
9楼
补偿用采样用的
回复
zhanxin1990
2013年04月18日 14:21:35
10楼
无功补偿装置采样电流,也可以送至备自投采样
回复
liushibao2013
2013年04月18日 14:48:14
11楼
肯定是采样进线处的电流,但能不能对是对整个母线的补偿,不是很清楚
回复

相关推荐