交换机机柜为什么会带电???
byecampus
byecampus Lv.2
2007年09月05日 14:59:04
只看楼主

昨天接触了一个工地,前端视频线集中在一个地下室,然后通过光纤传输至终端,前端图象通过现场监视器目测没有问题,但是到终端后就无法让人忍受了。至前端查线很意外地发现,万用表的表笔一头接地,一头接机柜,竟然显示交流216V机柜并未有接触什么啊,只是放在静电地板上而已。另外,所有视频线的视频头均带电,大致为交流54V左右视频头与视频头之间的屏蔽网通过通断测量竟然是通的!!!请教各位大侠!

昨天接触了一个工地,前端视频线集中在一个地下室,然后通过光纤传输至终端,前端图象通过现场监视器目测没有问题,但是到终端后就无法让人忍受了。
至前端查线
很意外地发现,万用表的表笔一头接地,一头接机柜,竟然显示交流216V
机柜并未有接触什么啊,只是放在静电地板上而已。
另外,所有视频线的视频头均带电,大致为交流54V左右
视频头与视频头之间的屏蔽网通过通断测量竟然是通的!!!

请教各位大侠!
zhubo_1
2007年09月05日 16:10:14
2楼
检查一下你的电源
回复
qianhuangwang001
2007年09月08日 10:38:33
3楼
视频线之间的屏蔽网是通过视频头外壳然后连接在机壳上形成连通的.机柜带电估计是电源线绝缘性能不好,如果机柜对地电压达到216v,对人体来说是非常危险的.这样看来这个开关保护系统也是无效的.
回复
jwdtb
2008年10月14日 03:13:04
4楼
你的机柜电源有问题吧
会出人命的,晕
回复

相关推荐

APP内打开