在pkpm建模中,如果一个柱子两侧的梁不在一个轴线上,在柱子上形成两个节点,柱子要怎么处理?两个节点间要如何处理?请高手指教
在pkpm建模中,如果一个柱子两侧的梁不在一个轴线上,在柱子上形成两个节点,柱子要怎么处理?两个节点间要如何处理?请高手指教
2楼
把梁放到一个轴线上不就成了么!一侧的梁偏心
回复
3楼
如果那样梁柱都要输偏心啊,有没有别的办法
回复
4楼
在柱内加刚性梁
回复
5楼
4楼的朋友为什么说在柱内加刚性梁呢 ?
最好通俗点说下哦
回复
6楼
还是不太明白
回复
7楼
这种情况一般采用梁偏心。但是规范规定:梁偏心距大于柱截面长边尺寸的1/4时,需采取加强措施。可采用加强柱子箍筋。
回复
8楼
哪有那么麻烦,直接在柱子里头两节点上,输根梁就KO了。程序会自动定义为刚性梁的。。。截面尺寸按正常梁截面定义;是也可以用梁偏心啦,不过你不觉得麻烦吗
回复
9楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :) :) :)
回复
10楼
哪有那么麻烦,直接在柱子里头两节点上,输根梁就KO了。程序会自动定义为刚性梁的。。。截面尺寸按正常梁截面定义;
同意上述做法
回复
11楼
做出来没有?效果如何?分享一下心得哟。
回复