pkpm建模问题
juncai-dl2004
2007年09月05日 14:53:05
来自于PKPM
只看楼主

在pkpm建模中,如果一个柱子两侧的梁不在一个轴线上,在柱子上形成两个节点,柱子要怎么处理?两个节点间要如何处理?请高手指教

在pkpm建模中,如果一个柱子两侧的梁不在一个轴线上,在柱子上形成两个节点,柱子要怎么处理?两个节点间要如何处理?请高手指教
免费打赏
jkyzf001
2007年09月05日 15:33:29
2楼
把梁放到一个轴线上不就成了么!一侧的梁偏心
回复
juncai-dl2004
2007年09月13日 20:44:00
3楼
如果那样梁柱都要输偏心啊,有没有别的办法
回复
wutingxiao
2007年09月21日 23:36:21
4楼
在柱内加刚性梁
回复
飙行天下
2007年11月15日 18:06:22
5楼
4楼的朋友为什么说在柱内加刚性梁呢 ?
最好通俗点说下哦
回复
fanglo168
2007年11月17日 11:45:20
6楼
还是不太明白
回复
piaoyang84
2008年01月19日 21:01:45
7楼
这种情况一般采用梁偏心。但是规范规定:梁偏心距大于柱截面长边尺寸的1/4时,需采取加强措施。可采用加强柱子箍筋。
回复
wyp945
2009年11月29日 03:25:48
8楼
哪有那么麻烦,直接在柱子里头两节点上,输根梁就KO了。程序会自动定义为刚性梁的。。。截面尺寸按正常梁截面定义;是也可以用梁偏心啦,不过你不觉得麻烦吗
回复
juzijing1984
2010年05月20日 18:48:29
9楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :) :) :)
回复
wangxi235656
2010年05月21日 22:36:54
10楼
哪有那么麻烦,直接在柱子里头两节点上,输根梁就KO了。程序会自动定义为刚性梁的。。。截面尺寸按正常梁截面定义;
同意上述做法
回复
gaojunlh
2010年05月22日 08:25:54
11楼
做出来没有?效果如何?分享一下心得哟。
回复

相关推荐