2楼
本帖最后由 shenzhen_aut 于 2013-4-17 14:58 编辑
呵呵
互感器上的黑色线,是接地用的。三个互感器的同名端都接地。
三相电能表的准确性,需要用专用的设备来校验,这种设备的名称是:电能表校验装置。俗称:电能表台。
电能表台,能够给电表提供各种很准确的电压、电流、角度,等等,让电表在不同的条件下工作,再用一块精度更高的【标准电能表】,来于被检测的表比较,就可以检验出它的准确性来。
电能表的检测,供电局叫:电表校验。供电系统为了校验电表的工作人员,全国大致有20万人!这是一项专业性技术性很强的工作,也是责任很重大的工作。
土办法很难检测电表的准确性。现在城市的技术监督局也有这个实验室,你如果需要检验你的电表,可以送到那里去。技术监督局的这个服务是对外公开的(只是要收费)。技术监督局是国家授权的主管检测机构。供电局也要由技术监督局授权,才能合法检测电表。
回复
3楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-4-17 15:14 编辑
用标准表与在检表电流串联,经负载用电(标准电阻)看表的读数,二表的读数对照,叫“比对法”,个人所在一个中石化分公司的所有电度表都是我们公司检定。
出检定证书,需要政府相当一级计量监督局授权,我们公司是宁波计量监督局授权的。
回复
4楼
lingxuct 发表于 2013-4-17 15:11 用标准表与在检表电流串联,经负载用电(标准电阻)看表的读数,二表的读数对照,叫“比对法”,个人所在一 …学习了,大神
回复
5楼
shenzhen_aut 发表于 2013-4-17 14:55 呵呵 互感器上的黑色线,是接地用的。三个互感器的同名端都接地。 三相电能表的准确性,需要用专用 …分析的很好,学习了~
回复
6楼
lingxuct 发表于 2013-4-17 15:11 用标准表与在检表电流串联,经负载用电(标准电阻)看表的读数,二表的读数对照,叫“比对法”,个人所在一 …佩服,学习了~
回复
7楼
本人怎么看互感器的黑线不是二次接地用的呢。要是接地用的没有必要再两个端子上面都有啊 而且还标有接线号,我怀疑是用来显示电流的 而且这个配线的肯定是个二把刀啊 电流应串联的 怎么弄个并联啊 则样计量肯定不准确的
回复
8楼
看得不是很清楚.估计黑色线接到测量电流表用的,这样的话共用一组电流互感器,是不允许的.;P
回复
9楼
shenzhen_aut 发表于 2013-4-17 14:55 呵呵 互感器上的黑色线,是接地用的。三个互感器的同名端都接地。 三相电能表的准确性,需要用专用 … 哦哦,原来是接地用的,我还以为他们忘了接地呢
回复
10楼
lingxuct 发表于 2013-4-17 15:11 用标准表与在检表电流串联,经负载用电(标准电阻)看表的读数,二表的读数对照,叫“比对法”,个人所在一 …对比法,很好呀!可是我想不拆电表测试,可能不?因为表的读数和我们交的电费有很非常大出入
回复
11楼
laoji626 发表于 2013-4-17 21:47 对比法,很好呀!可是我想不拆电表测试,可能不?因为表的读数和我们交的电费有很非常大出入你自己再装一只你自己相信的电表,同时抄录读数做比对。
回复