[求助] 请教关于施工电梯直接安装在地下室顶板安全计算的问题
enqi20090806
2013年04月17日 13:32:12
来自于建筑施工
只看楼主

首先是荷载: 根据建筑物的高度,升降机计划安装最高高度按62 米,计划安装标准节42 节。 导轨架重(共需42节标准节,标准节重167kg):167kg×42=7014kg, 施工升降机自重标准值:Pk=((1460×2+1480+1300×2+200+7014)+2000×2)×10/1000=182.14kN; 施工升降机自重:P=(1.2×(1460×2+1480+1300×2+200+7014)+1.4×2000×2)×10/1000=226.57kN;

首先是荷载:
根据建筑物的高度,升降机计划安装最高高度按62 米,计划安装标准节42 节。
导轨架重(共需42节标准节,标准节重167kg):167kg×42=7014kg,
施工升降机自重标准值:Pk=((1460×2+1480+1300×2+200+7014)+2000×2)×10/1000=182.14kN;
施工升降机自重:P=(1.2×(1460×2+1480+1300×2+200+7014)+1.4×2000×2)×10/1000=226.57kN;
施工升降机基础底板砼自重(2500×5.5×3.7×0.3=203.5KN)
考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=2.1
P=2.1×P=2.1×226.57=475.79kN
根据施工升降机厂家提供的使用说明书得知基础尺寸为3.7m×5.5m,由此地下室顶板承担的总荷载为总荷载为475.79/3.7/5.5=23.34 kN/m2,此荷载由施工升降机底部3.7m×5.5m范围的楼板承担,而根据结构设计图纸说明地下室顶板施工荷载为16KN/m2,小于均布荷载的23.34KN/㎡,
如果只在楼板下面设置钢管支撑,若计算满足要求,是否可以将施工电梯基础直接用地下室顶板代替?地下室顶板厚度、配筋等均大于施工电梯使用说明书关于基础的要求)
若设置了钢管支撑,如下:
搭设范围6.0m*4.2m(升降机基础范围外扩0.5m),满堂支撑体系采用48mm×3.5mm无缝钢管,立杆纵横间距0.6m,步距1.2m,顶端用U型卡与方木支撑,方木截面大小40mm×95mm,间距同立杆,底座支设在通长300mm*50mm木质垫板上。扫地杆距离地面200mm,纵横方向满加。梁底加设独立立杆,立杆间距0.7m,立杆上端伸出至木方支撑点长度0.1m,支撑架搭设高度3.7m。立杆与满堂脚手架体四周加设剪刀撑与斜撑,斜撑与地面成45o角。关于钢管支撑对顶板加固的计算第一点:支撑体系的计算:
1)立杆稳定性验算
作用于脚手架的荷载为:
(1)施工升降机荷载 N1 =475.79/(9跨×6跨)=8.81kN
(2)楼板荷载 N2 = 1.2×25×0.6×0.6×0.3=3.24kN
(3)脚手架自重产生的轴向力 参照规范(JGJ130-2002)并考虑安全因素,取每米立杆承受的结构自重标准值为0.15kN/m N3=1.2×3.7×0.15=0.666kN
NG = N1 +N2 + N3 = 12.716kN
立杆计算长度计算:
立杆步距 h=1.2m根据《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》附录:
得出计算长度附加系数k取1.185,等效计算长度系数μ取值1.272
l0 = kμh = 1.185×1.272×1200=1808m
立杆稳定性验算:钢管φ48×3.0截面回转半径i =15.94 mm;长细比λ=l0/i=1808/15.94=113.425
λ< [λ]= 360, 满足要求!
根据《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》附录C :
查轴心受压立杆的稳定系数φ,取值0.489
查钢管φ48×3.0立杆的截面面积 A = 424 mm2
Ns/φA =12.716×103/(0.489×424)=61.33N/mm2
查表得Q235钢材抗压强度设计值f=205N/mm2>61.33N/mm2
立杆稳定性满足要求!
请教,此支撑体系验算是否符合要求?我在网上找到的参考方案中,还有关于楼板强度的验算具体如下:数值不一样 ,具体的系数不知道是那本规程里面查的,是否需要如下计算,如果计算达标,是否可以将升降机直接安装在地下室顶板上
楼板强度的计算
楼面均布荷载(施工电梯作用在楼板上): Q=475.79÷5.5÷3.7=23.38KN/M2
(1)q=23.38×3.7=86.506KN/m 根据lx/ly=0.67,得K= M1=×86.506×5.52=KN.m
(2)计算单元内配Ⅲ级钢钢筋,fy=360.00N/mm2 As=26×3.14×162/4 = 5225 mm2 符号=Asfy/bh0fc =5225×360.00/(4200×240×16.7)= 符号=×240 =㎜
(3)M2=16.7×3.7×103××(240-/2)×10-6 =KN.m由于M2 =kN.m>M1=kN.m,楼板强度满足要求。
结论:综合以上验算,在增加钢管顶撑后,楼板强度能够满足使用要求,不会引起破坏,钢管的立杆稳定性也满足求。施工电梯可以在地下室顶板上设置基础。

dd10481232
2013年04月18日 16:43:37
3楼
关注。。。。学习。。。。
回复
asdf861002
2013年04月17日 13:32:13
4楼
可以我们以前的施工电梯就是放在地下室顶板上的,不过我们是把地下室顶板敲了个洞,然后在下面砌筑的实心砖,顶上用混凝土浇筑,再安装的电梯
回复
wangwangtank1987
2013年10月09日 14:45:45
5楼
楼主提的问题对我很有帮助,谢谢:victory:
回复
gjgtom2004
2013年10月28日 16:08:34
6楼
可能还是在下层增加支撑比较好,一味的增加面积可能也没有什么用
回复
liuqilong2003
2015年04月27日 17:15:07
8楼
楼主,我想请教下,上部荷载是怎么传递的?钢管支撑体系计算的承载力是顶板以上的荷载吗?还是上部荷载减去顶板本身具有的设计承载力?例如:上部荷载为39.71KN,顶板设计承载力为5KN,那么支撑体系计算时承载力是不是为39.71KN—5KN呢
回复
liuqilong2003
2015年04月27日 17:15:35
9楼
你们最后是怎么处理的
回复
chh19751225
2015年04月28日 16:44:21
10楼
该部位板加厚,配筋加强,梁高度适当放大。
回复
lshw66
2015年06月24日 20:07:06
11楼
同救助这个问题,现在被这个计算卡住了,有谁会算或者会用什么软件计算,麻烦指导指导
回复
zs01123
2015年06月24日 20:45:37
12楼
我所经历的几个工地都存在施工电梯基础放在地下室顶板上的情况。
个人认为:电梯基础按照说明书要求在顶板上施工到位,在此之前,在地下室要按照计算要求设置满堂脚手架回顶到位,向楼主上面介绍的一样,具体怎么布置及相关间距大小通过计算确定。
计算时,可以不考虑顶板承受荷载,电梯自重+基础及考虑电梯运货荷载等各项荷载,均由顶板下满堂脚手架承受,各项满足要求即可。
这里说明一下,满堂脚手架搭设如何,回顶是否到位是关键,要控制好。
施工方案编写就是解决实际问题的,只要满足各项要求就可以根据实际情况来执行。
希望可以帮助你。
回复
哈利路亚zz
2017年02月27日 09:38:36
13楼
学习了、、、、、、、、、、、、、
回复

相关推荐

APP内打开