BC比控制问题
dersommer
dersommer Lv.2
2013年04月17日 09:16:42
来自于水处理
只看楼主

废水经隔油、混凝沉降,气浮、兼氧好氧、水解、二沉后外排。COD 200左右,要求BC比0.3,现在只有0.1.排放COD要求控制在1000以下。敢问大神,有何处理方法?原想加生活污水调节,但是生活污水没有这么大的量

废水经隔油、混凝沉降,气浮、兼氧好氧、水解、二沉后外排。COD 200左右,要求BC比0.3,现在只有0.1.排放COD要求控制在1000以下。敢问大神,有何处理方法?原想加生活污水调节,但是生活污水没有这么大的量
免费打赏
高傲的孤独
2013年04月17日 10:18:42
2楼
投加甲醇,葡萄糖,淀粉水,大粪水等都可以
回复
dersommer
2013年04月17日 11:10:14
3楼
jlg016 发表于 2013-4-17 10:18 投加甲醇,葡萄糖,淀粉水,大粪水等都可以这倒是一个不错的办法,谢谢
回复
dersommer
2013年04月17日 11:12:57
4楼
不过废水量太大,这样治标不治本啊
回复
lauweenkuo
2013年04月17日 14:32:32
5楼
问题不清楚,楼主用意是什么?
回复
sdu205
2013年04月17日 15:40:52
6楼
不明白为什么兼氧好氧后面还有水解呢,另外COD200 和后面的COD控制在1000一下是什么意思呢
回复
高傲的孤独
2013年04月17日 17:47:03
7楼
dersommer 发表于 2013-4-17 11:10 这倒是一个不错的办法,谢谢加点营养把污泥养起来,B/C比值低处理效率也不一定低
回复
dersommer
2013年04月19日 08:37:01
8楼
sdu205 发表于 2013-4-17 15:40 不明白为什么兼氧好氧后面还有水解呢,另外COD200 和后面的COD控制在1000一下是什么意思呢我们是企业处理后排放到园区污水厂继续处理的。所以后面1000是排放标准
回复
dersommer
2013年04月19日 08:38:43
9楼
jlg016 发表于 2013-4-17 17:47 加点营养把污泥养起来,B/C比值低处理效率也不一定低BC比是硬伤,废水经企业处理后,再如园区污水厂。卡的就是这个指标
回复
高傲的孤独
2013年04月19日 09:07:54
10楼
dersommer 发表于 2013-4-19 08:38 BC比是硬伤,废水经企业处理后,再如园区污水厂。卡的就是这个指标08年我们做过一个生产热塑料稳定剂的废水,里面没有N元、P元,B/C=0.1,起初两个月每天都加营养,等适合处理这种废水的微生物菌群培养起来后营养都停了,运行到09年出水情况都很好,10年的时候他们扩建,我们又帮着他们做的二期,直接用的一期的我污泥,也没投加营养,运行也很好,所以关键还是培养出适合该废水的微生物才是正道。
回复
dersommer
2013年04月25日 15:56:02
11楼
jlg016 发表于 2013-4-19 09:07 08年我们做过一个生产热塑料稳定剂的废水,里面没有N元、P元,B/C=0.1,起初两个月每天都加营养,等适合处 …这个是王道,学习了
回复

相关推荐