三相异步电动机启动电流到底怎么算的
lglyx123
lglyx123 Lv.3
2013年04月16日 19:52:18
只看楼主

有二台机旁控制柜,一台控制1.1KW的三相电机启动并且都带有负载(涡轮风机,并且都已装好),一台控制0.75KW的电机,控制回路就是简单的启动后接触器自锁回路。但两个一次主开关均是普通的3P的施耐德空气开关大小是4A的,而且什么延时降压启动都没有,就是按启动按钮直接启动,为什么两台控制柜的一次3P的开关没有一个跳呢?都是正常工作?电机的启动电流到底是怎么算的啊?这两个电机的工作电流是多少啊?哪位大侠能够帮助细解下,谢谢啊!

有二台机旁控制柜,一台控制1.1KW的三相电机启动并且都带有负载(涡轮风机,并且都已装好),一台控制0.75KW的电机,控制回路就是简单的启动后接触器自锁回路。但两个一次主开关均是普通的3P的施耐德空气开关大小是4A的,而且什么延时降压启动都没有,就是按启动按钮直接启动,为什么两台控制柜的一次3P的开关没有一个跳呢?都是正常工作?电机的启动电流到底是怎么算的啊?这两个电机的工作电流是多少啊?哪位大侠能够帮助细解下,谢谢啊!
免费打赏
逸風
2013年04月26日 15:17:52
23楼
感悟中。。。。。。
回复
大哥爱丫头
2013年04月26日 16:55:08
24楼
lglyx123 发表于 2013-4-17 08:33 那按你说的这个数据算启动时候已经有10A以上了,为什么不跳空开呢?那个只是瞬时电流很大,你选择的开关要看它的脱扣曲线的
回复
无意苦争春
2013年04月27日 08:25:22
25楼
断路器选择对的话,能在一定时间内躲过启动电流的
回复
zhanxin1990
2013年04月27日 13:43:09
26楼
:victory:倾听
回复
dujiliang
2013年04月27日 15:50:00
27楼
国产和进口的空气开关分电机和配电型的。电机型的是可以躲过前几秒的启动冲击电流的,配电型的就不可以。
回复
zlkg258
2013年04月27日 16:32:48
28楼
所以选择断路器的时候要看它的脱口曲线,避免一启动就跳闸,这就是断路器选型的一个重要参数,否则,用户一按启动按钮就跳闸,设备无法工作。
回复
wyjmb
2013年04月27日 16:44:03
29楼
wzj516 发表于 2013-4-17 10:37 断路器都有动作时间的,它们不像熔断器那样,能在半个周期内就能跳闸。它的跳闸时间不如熔断器快。不一定对 …熔断器起的是过载短路保护的,同样也没那么快。:lol
回复
zjzwf
2013年04月27日 22:58:24
30楼
断路器有很多种,国产的有C型的,D型的,一般控制电机都会选择D型断路器,因为他是动力型,可以躲过启动电流的冲击:):):)
回复
wjql3002
2013年04月28日 06:33:38
31楼
同意10楼师傅讲解,可以下载断路器说明书看看
回复
王学生
2013年04月28日 06:51:43
32楼
wyjmb 发表于 2013-4-27 16:44 熔断器起的是过载短路保护的,同样也没那么快。抱歉啊,短路电流熔断器也能快速熔断,但过载电流就慢的多了。谢谢指正。