各位老师大侠好! 我遇到的问题如题目所言:我在一本书上看到增设系杆可以降低柱子的计算长度,请问系杆要加在什么位置才能起到这个作用,是否会对建筑功能产生影响(碰撞),还有为什么不用墙面隅撑哪?墙面隅撑和柱子还有墙面结构能够形成稳定的三角体系,不也可以起到降低计算长度的作用吗? 钢结构这里本人算是新手,恳请高人指点!不胜感激!
各位老师大侠好!
我遇到的问题如题目所言:我在一本书上看到增设系杆可以降低柱子的计算长度,请问系杆要加在什么位置才能起到这个作用,是否会对建筑功能产生影响(碰撞),还有为什么不用墙面隅撑哪?墙面隅撑和柱子还有墙面结构能够形成稳定的三角体系,不也可以起到降低计算长度的作用吗?
钢结构这里本人算是新手,恳请高人指点!不胜感激!
3楼
zuwuming 发表于 2013-4-16 16:38 看你的问题比我还新手啊,等待高手回答恩 在线等!!
回复
4楼
自己顶一下!!高手快来啊!!
回复
5楼
发言有奖哦!
回复
6楼
1.隅撑解决不了整个建筑的空间整体稳定问题,所以结构上来说系杆比隅撑好。
2.系杆比隅撑可靠性强。
回复
7楼
kafeihfdcb 发表于 2013-4-16 17:31 1.隅撑解决不了整个建筑的空间整体稳定问题,所以结构上来说系杆比隅撑好。2.系杆比隅撑可靠性强。系杆设置在什么位置啊?两榀钢架之间,梁柱连接的腹板处设置一道,别的地方怎么设置系杆哪?
回复
8楼
问题提得好呀!
回复
9楼
ycl123_63 发表于 2013-4-17 14:36 问题提得好呀!额!我刚接触钢结构这里哈,搞不清楚的地方挺多的 多指教!!
回复
10楼
yangjian0611122 发表于 2013-4-17 14:00 系杆设置在什么位置啊?两榀钢架之间,梁柱连接的腹板处设置一道,别的地方怎么设置系杆哪?原则你懂的,你说的位置都是需要通长系杆。还有就是山墙抗风柱顶部梁设系杆至最近的屋面水平支撑处,传递山墙风载。绝大多数系杆能满足允许长细比的构造要求就可以了。但柱间支撑处的系杆原则上是要经过计算来确定的。不过现在做设计的都懒啊,很少有算的。
回复
11楼
kafeihfdcb 发表于 2013-4-17 15:55 原则你懂的,你说的位置都是需要通长系杆。还有就是山墙抗风柱顶部梁设系杆至最近的屋面水平支撑处,传递 …第一跨屋顶水平撑这里设置系杆这个我能明白了,但是对于设置系杆,减少其他柱子计算长度的问题,还是困惑,恳请大侠赐教!
回复
12楼
不设置系杆,柱子平面外就是悬臂的,设置系杆了可以认为柱子平面外和系杆铰接。
回复