请教框剪结构剪力墙底部加强区分布钢筋配筋率
guojinzhu
guojinzhu Lv.4
2007年09月05日 13:42:27
只看楼主

请教框剪结构剪力墙底部加强区分布钢筋配筋率,一般剪力墙可以取大于等于2.5%,加强区怎么去呢?请高手指教?

请教框剪结构剪力墙底部加强区分布钢筋配筋率,一般剪力墙可以取大于等于2.5%,加强区怎么去呢?请高手指教?
免费打赏
熊猫聊神
2007年09月05日 13:51:59
2楼
还是2.5%,但是审查单位一般会要求你把底部加强区分布钢筋加大

通常来说,一般高层,底部加强区分布钢筋为d10@200,非底部加强区分布钢筋d8@200

就可以了