不同的制冷剂对应的换热器的面积大小
hezhouxiang1989
2013年04月15日 20:32:23
来自于制冷技术
只看楼主

20kw的冷凝量,以35度做环境温度,50温度做冷凝温度,采用风冷,那么对应不同的制冷剂R410R134AR22,换热面积做多大(也就是铜管总长度),片距上是否也有差异?有没有前辈可以提供下这方面的实验数据进行比对?谢谢

20kw的冷凝量,以35度做环境温度,50温度做冷凝温度,采用风冷,那么对应不同的制冷剂R410R134AR22,换热面积做多大(也就是铜管总长度),片距上是否也有差异?有没有前辈可以提供下这方面的实验数据进行比对?谢谢
免费打赏
thekoe
2013年04月16日 01:00:41
2楼
你的问题太开阔了点。
1、35度的环境温度,50度的冷凝温度,计算20kW左右的冷凝还热量。具体还要看一下你选用的冷凝风量是多少,你选取的过冷度或者有没有过冷冷凝的手段。
2、大概的数据可以给个参考。20kW的冷凝换热大概是5匹左右的机型把,R22和R410a的冷凝换热面积基本上可以通用,普通的5匹室外机就行了,具体换热面积自己找一个算算把,嘿嘿。
3、R134a的话看其经济性和使用情况,冷凝器比R22小20%~30%估计都没问题,因为134a的高压保护比较高,冷凝器面积小一点其实没什么关系。理论上,你可以在R22的机型上,直接改用R134a同等冷量的压缩机就OK了.
3、片距只是作为改变换热效果用的,看实际测试效果定把。不过410a的管壁厚要注意下,压力不一样,壁厚建议调整
回复
zhanxlzhk
2013年04月16日 07:26:15
3楼
楼上的分析基本清晰。我同意他的看法。
回复
hezhouxiang1989
2013年04月16日 18:50:50
4楼
thekoe 发表于 2013-4-16 01:00 你的问题太开阔了点。1、35度的环境温度,50度的冷凝温度,计算20kW左右的冷凝还热量。具体还要看一下你选 …对,风冷没定,就定不了换热温差
回复