电流互感器与铜排连接螺栓未拧紧!
lixuemin
lixuemin Lv.3
2013年04月15日 10:50:43
只看楼主

这样的装配质量也太差了!!!

这样的装配质量也太差了!!!

IMG_0153.JPG


IMG_0154.JPG

免费打赏
pluliang
2013年04月18日 16:39:50
12楼
应该是质量问题,如果是没拧紧接触面的损伤要大些。
回复
lyyydlly
2013年04月18日 17:06:03
13楼
这是发热后的结果,有可能由于螺丝没上紧,有可能是互感器质量问题。都需要大伙在工作中认真安装和在运行中认真检查。
回复
fangqing_163
2013年04月18日 19:29:32
14楼
houzaixiang 发表于 2013-4-15 11:20 可惜未见到螺丝和电流互感器的图片,有些成套厂家一次部分是女人,检验的也是如此,呵呵女工比较多倒是真的,但现在我们螺栓基本都用电动或者气动工具来拧,连端子排上的小螺丝都是电动工具拧的。当然,不是每个成套都这样的。
回复
jingyinwen
2013年05月02日 11:13:04
15楼
螺栓未拧紧啊
回复
fuqiang580930
2013年05月08日 09:59:12
16楼

应该是质量问题,如果是没拧紧接触面的损伤要大些,深些裂了绝缘不够了局部产生放电造成如此现象。
回复
lingnanjt
2013年05月10日 16:24:12
17楼
成套都烧坏了吧!下次可要注意哦!
回复
dev1227ht
2013年05月10日 20:33:30
18楼
以后都要小心再小心啊!:)
回复
jackjack30173017
2013年05月13日 09:43:33
19楼
高/低压联接,螺栓紧固最后使用扭矩扳手来保证可靠,电/气动工具只用来方便施工的,女工力量小不是理由,男工力量大,拧的太紧,造成损坏,或故障也是常有的