一个综合性商业楼暖通项目的现场全记录,多图
nuannuan941
2013年04月15日 10:37:08
只看楼主

一个综合性商业楼暖通项目的现场全记录,多图!欢迎各位讨论指教! 自动清洗装置 准备卸货 装修进行时 主机卸货2 主机卸车 主机下地下室 主机托运 主机铭牌 主机控制柜 主机到场 压力表 压差旁通阀

一个综合性商业楼暖通项目的现场全记录,多图!欢迎各位讨论指教!

1.jpg

自动清洗装置

2.jpg
准备卸货

3.jpg
装修进行时

4.jpg
主机卸货2

5.jpg
主机卸车

6.jpg
主机下地下室

7.jpg
主机托运

8.jpg
主机铭牌

9.jpg
主机控制柜

10.jpg
主机到场

11.jpg
压力表

12.jpg
压差旁通阀

13.jpg
温控面板

14.jpg
温度传感器

15.jpg
特灵离心机

16.jpg
水环热泵冷却系统

17.jpg
水管标识

18.jpg
水泵安装

19.jpg
水泵2

20.jpg
容易发生火灾位置

21.jpg
落地式风柜

22.jpg
旅途随拍

23.jpg
良机塔

24.jpg
离心机

25.jpg
冷却塔组装

26.jpg
冷却塔组装2

27.jpg
冷却塔回水接口

28.jpg
冷却塔钢架

29.jpg
冷却塔成排

30.jpg
冷却泵连接

综合商业楼工程现场全纪录,欢迎大家参与讨论!


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


17.jpg


18.jpg


19.jpg


20.jpg


21.jpg


22.jpg


23.jpg


24.jpg


25.jpg


26.jpg


27.jpg


28.jpg


29.jpg


30.jpg

免费打赏
nuannuan941
2013年04月15日 11:14:22
2楼

还有哦,大家慢慢看,有问题回帖,大家一起讨论!


31.jpg
冷却泵

32.jpg
冷冻水泵

33.jpg
控制柜

34.jpg
减震器

35.jpg
减震器2

36中央空调必要的控制组件.jpg
集分水器

37.jpg
集分水器4

38.jpg
集分水器3

39.jpg
集分水器2

40.jpg
机组接线头

41.jpg
机房施工中

42.jpg
机房

43.jpg
工作餐

44.jpg
风冷冷水机组

45.jpg
风口

46.jpg
风管

47.jpg
电动二通阀

48.jpg
大型特灵离心机

49.jpg
叉车待命

50.jpg
比例积分阀

51.jpg
900RT离心机

52.jpg
350T大型吊车
回复
huangzy3472
2013年04月16日 14:12:31
3楼

此图的四通工艺不对呀:lol
回复
huangzy3472
2013年04月16日 14:17:29
4楼

此图片中蝶阀与Y型过滤器这样连接,如果Y型过滤器坏了需要更换,这蝶阀还有作用吗?维修Y型过滤器时,那不是整个水系统都需要暂停运行?
回复
huangzy3472
2013年04月16日 14:27:51
5楼
都是蝶阀安装不规范问题,由于蝶阀是采用对夹式,所以当电子水处理器、Y型过滤器、止回阀坏了需要更换时,蝶阀就等于白装,起不了作用;维修时只能暂停运行!
回复
amu0623
2013年04月16日 16:57:12
6楼
huangzy3472 发表于 2013-4-16 14:17 此图片中蝶阀与Y型过滤器这样连接,如果Y型过滤器坏了需要更换,这蝶阀还有作用吗?维修Y型过滤器时,那不 …中间需要加一个短管
回复
jianzhu_22
2013年04月17日 10:49:21
7楼
全部都是设备安装
回复
yun40
2013年04月17日 10:51:50
8楼
:)学习中!
回复
郑工
2013年04月17日 11:20:01
9楼
huangzy3472 发表于 2013-4-16 14:17 此图片中蝶阀与Y型过滤器这样连接,如果Y型过滤器坏了需要更换,这蝶阀还有作用吗?维修Y型过滤器时,那不 …点评非常对,过滤器的滤网经常要清洗的
回复
chachababy
2013年04月17日 12:53:04
10楼
蝶阀和过滤器直接连接对于阀门本身关断没有影响的,仅仅拆过滤器的话把阀门关闭,再用撬杆一撬就可以拆了,但是过滤器是已拆件,考虑阀门和软连接的受力,因此之间通常加短管,这才是不能直接连接的真正原因。另外,说几个小问题,电动阀没有旁通,检修时会麻烦,还有就是集分水器的温度表和压力表装在两边,度数时要两边跑。冷却塔的基础有点低了,开关阀门要钻到下面有些麻烦。
回复
乐翻小兵
2013年04月17日 13:46:36
11楼
学习了,评价很中肯,很有收获!