有没有28块表的电表箱 ,具体尺寸及安装 !
sdpds
sdpds Lv.4
2013年04月14日 18:18:31
只看楼主

请教大家 一个单元住宅 7层 带电梯 一梯四户!建筑没有给电井位置 请教给各位有没有28块表的表箱 尺寸大概多大!有一种电表是一块总表可以计量100户以内的表具 但是那种甲方不用 说是不用插卡的!表箱太大放在一层二层的休息平台处是否合适!一层进楼梯间的地方净高只有2.2米,不够用!

请教大家 一个单元住宅 7层 带电梯 一梯四户!建筑没有给电井位置 请教给各位有没有28块表的表箱 尺寸大概多大!
有一种电表是一块总表可以计量100户以内的表具 但是那种甲方不用 说是不用插卡的!表箱太大放在一层二层的休息平台处是否合适!一层进楼梯间的地方净高只有2.2米,不够用!
免费打赏
lingxuct
2013年04月15日 08:12:04
2楼
一个装不下就做二个,二个放不下做四个!
回复
qq359879362
2013年04月15日 09:01:28
3楼
我成套厂做过,35块表的表箱我都做过。首先我假设你的都是单相表,主开关400A,我给你算一下尺寸。按30块表箱,备用两个,共5排,每排6个。尺寸大概是1550*1650*240(高*宽*深)。可能每个厂尺寸会有些差距。表参考的DD862-4
回复
jcgpiao
2013年04月15日 09:01:46
4楼
可以用2个9位的加1个12位的,有上下式、左右式、拼装式的,表分电子式和机械式,带总控和不带总控,带窗和不带窗的。还可以定做。咨询表箱厂家就行啦
回复
sdpds
2013年04月16日 09:21:48
5楼
qq359879362 发表于 2013-4-15 09:01 我成套厂做过,35块表的表箱我都做过。首先我假设你的都是单相表,主开关400A,我给你算一下尺寸。按30块表 …谢谢您的详细建议及尺寸 对我太有帮助了!这样的表箱在一层做 底边距地只有500多,做在二层休息平台的话还是有大! 像这样的建筑,电表箱分散考虑是否合适,就是每层设置四个表 或者2层设置一个15表的 管三层 4层设置15表的管四层以上 ,预分支电缆金属线槽行吗?
回复
sdpds
2013年04月16日 09:22:32
6楼
jcgpiao 发表于 2013-4-15 09:01 可以用2个9位的加1个12位的,有上下式、左右式、拼装式的,表分电子式和机械式,带总控和不带总控,带窗和不 …主要是位置有限!
回复
qq359879362
2013年04月16日 09:33:28
7楼
sdpds 发表于 2013-4-16 09:21 谢谢您的详细建议及尺寸 对我太有帮助了!这样的表箱在一层做 底边距地只有500多,做在二层休息平台的话 …要看供电局的要求,做分电表箱也可以,但应该要做集中抄表。
回复
wuzheng523
2013年07月02日 15:17:41
8楼
遇到一个和你这个一样的问题,我就准备做个28表箱放在1层入户处。
回复

相关推荐