多芯预分支电缆的选择
zhoupeng_0633
2013年04月14日 15:27:48
只看楼主

在住宅的配电中,我做的一个住宅准备选用预分支电缆,由于楼层较高,我想选多芯预分支电缆。这个多芯预分支电缆的载流量是怎么计算的?是按照普通电缆打系数吗?打多大系数合适?我想一段预分支带9层,每段负荷198kW,桥架敷设。 请高手指点迷津,非常感谢!

在住宅的配电中,我做的一个住宅准备选用预分支电缆,由于楼层较高,我想选多芯预分支电缆。这个多芯预分支电缆的载流量是怎么计算的?是按照普通电缆打系数吗?打多大系数合适?我想一段预分支带9层,每段负荷198kW,桥架敷设。
请高手指点迷津,非常感谢!
免费打赏
dujie312
2013年04月16日 11:15:13
2楼
具体的系数看你9层带了多少户可以查04DX101-1,3-16页
回复
zhoupeng_0633
2013年04月20日 08:55:32
3楼
dujie312 发表于 2013-4-16 11:15 具体的系数看你9层带了多少户可以查04DX101-1,3-16页已搞定,谢谢:)
回复
zhoupeng_0633
2013年10月26日 21:40:39
4楼
前一阵做住宅选择预分支时遇到困难,现在将一点心得为大家分享一下,首先确定所选预分支的承载功率,根据用电设备的性质得到计算电流,根据计算电流选择开关,根据开关的额定电流来选择导线的截面。在选择预分支截面时,选择方法与选电缆一样——查图集,如果预分支不是吊装的,是在梯架内敷设的,在预分支额定电流的基础上一般打一个0.7左右的系数,然后预分支的截面就搞定了。希望对像我一样的新人有所帮助。

xulifengx007:谢谢,有点懂了

回复

相关推荐

APP内打开