没做过砌体结构,请教高手们圈梁设置问题,檐口高3.0m,坡高1.440m,房间跨度4.8m,走廊2.4m,现浇屋面板,圈梁设置有下面两个方案,请问选哪一个好,或者应该怎么设置,多谢赐教,感激不尽
没做过砌体结构,请教高手们圈梁设置问题,檐口高3.0m,坡高1.440m,房间跨度4.8m,走廊2.4m,现浇屋面板,圈梁设置有下面两个方案,请问选哪一个好,或者应该怎么设置,多谢赐教,感激不尽
13楼
这与抗震设防烈度有关,不知是否考虑抗震设防?
回复
14楼
方案一,圈梁水平封闭,对应构造柱设置。
回复
15楼
方案一,好像规范是不允许砖混框架混合
回复
16楼
谢谢大家的意见,我自己觉得方案一肯定是最好了,就是比较纠结的是就一层是不是很没必要,规范中好像对一层这种也没什么要求,最后我选择了方案二,这个应该不审图的,如果审图肯定不行了,砖混框架混合还有平面上是个U型的,规范上应该设缝的,甲方说不设,估计是不审的
回复
17楼
6度区 0.05g,一个农家乐
回复
18楼
只有一层是吧,我倒觉得方案二好点,比方案一节约些。抗震要求没必要那么严格。
回复
19楼
方案一合理
回复
20楼
方案一较好,同意12楼意见增加屋脊下抗风柱或与原中部构造柱对称布置为好!
回复
21楼
赞同方案一。不过老板肯定会选方案二
回复
22楼
方案一 不报检自己盖的话,方案二就行啊
回复