空调机房需要设喷淋吗?
理空
理空 Lv.11
2013年04月12日 19:19:02
只看楼主

如题,查规范没有见说明,但做以前的试题时发现答案中空调机房没有布置,到底需要布置不?其他设备用房间呢?

如题,查规范没有见说明,但做以前的试题时发现答案中空调机房没有布置,到底需要布置不?
其他设备用房间呢?
免费打赏
laijinliang
2013年04月12日 23:02:21
2楼
是AHU、MAU的空调机房吗?可以不用设置的,(我做的项目原来设计院设置了,后来业主取消了)
回复
云飘飘
2013年04月13日 07:40:30
3楼
除消防类机房外,其余空调机房必须设置。
回复
erjianxiaosheng
2013年04月13日 12:08:57
4楼
规范有没有不知道,但是我们从来不做
回复
君临天下
2013年04月13日 16:45:44
5楼
7.6.4 高层建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所、空调机房、公共餐厅、公共厨房以及经常有人停留或可燃千赫多的地下室、半地下室房间等,应设自动喷水灭火系统。
回复
理空
2013年04月13日 18:03:10
6楼
非高层没有明确要求吧
回复
mjl124
2013年04月13日 22:36:22
7楼
等待高人解答
回复
qingsong0816
2013年04月15日 10:48:20
8楼
我们在空调机房从来不做喷淋。
回复
郑工
2013年04月15日 17:11:44
9楼
空调机房需要做