压缩机不转
spc88xxl
spc88xxl Lv.2
2013年04月12日 14:35:06
来自于制冷技术
只看楼主

又碰到一个我觉得很奇怪的问题,一个zb76的谷轮涡旋式压缩机(10匹机)。目前检查的数据是:到压缩机的三个端子线拆掉,通电后都有电,测量压缩机线圈的阻值都为3欧姆。(我测量新压缩机的线圈阻值是1。5欧姆)摇表每项接地都无穷大。按道理这样压缩机应该没有烧吧,但是通电后压缩机不运行,没电流。通电时间长压缩机会温热。这个是什么原因,要是机械卡死的话也会有闷声,而且电流很大。要是线圈烧了的话,阻值应该会变化很大吧。请有经验的老师傅帮忙解释一下。谢谢!

2013年04月13日 05:51:03
2楼
是不是有的保护没排除,复位。
回复
wangquanoo
2013年04月13日 06:09:43
3楼
对不起我忘了电机发热的问题。1、所带机械损坏或卡,2、电机背负负荷过大,3、绕组缺相,或损坏,4、电机转动部分卡
回复
ljx3390
2013年04月26日 11:18:49
4楼
1、通电后压缩机有微热应该是电加热对冷冻机油加热的原因,这是正常的;2、压缩机没烧,端子线拆掉,通电后都有电,但是通电后压缩机不运行,没电流,这个应该检查电源线路有无问题,应该是有虚接现象。
回复
ynjqn
2013年04月26日 21:04:02
5楼
压缩机是空转,还是负载运行呢
回复
专技
2013年04月26日 22:39:43
6楼
应该这台机有点儿老了,而且压缩机应该是台湾原装的。像这种现象你多放一段时间,在通电试试,如果不行那就是坏了。是内保带不起负荷的问题。
回复
lyj999999999
2013年04月28日 09:49:11
7楼
这种事不要太纠结,换个新的吧。
回复
lbktwx
2013年04月28日 19:00:58
8楼
第一次见,搞好没有
:lol
回复
abc13138648489
2014年02月14日 20:17:49
9楼
查过流保护,过流保护动作很快,一通电就动作了
回复
peipei8474
2014年03月04日 10:24:30
10楼
路过,看看初学者,学习一下
回复

相关推荐

APP内打开