求指导!卫生间沉箱给排水管道现场图片
hlkzy901010
2013年04月12日 13:27:41
只看楼主

本帖最后由 hlkzy901010 于 2013-4-12 13:29 编辑 刚铺设好的卫生间沉箱给排水管道,大家帮忙看看有没有问题,哪里还需要改进,希望大家能给小弟指点一二,先谢谢了!

本帖最后由 hlkzy901010 于 2013-4-12 13:29 编辑

刚铺设好的卫生间沉箱给排水管道,大家帮忙看看有没有问题,哪里还需要改进,希望大家能给小弟指点一二,先谢谢了!

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg



1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg

免费打赏
ysmwww
2013年04月28日 10:06:03
33楼
:) 不太懂来学习一下
回复
喜乐hu萝卜君
2013年05月06日 21:51:17
34楼
立管没有做防漏,施工现场太乱。
回复
pointhtj2012
2013年05月06日 21:56:24
35楼
dbss0511 发表于 2013-4-18 23:06 看这图貌似是私宅沉箱的排水施工,伸缩节有点低吧,大便器弯直接用90°弯,可能会造成堵塞,真的是私宅的话 …三立管,看就不是私宅啦。
回复
pointhtj2012
2013年05月06日 22:02:48
36楼
这个现场确实有点乱啊,看样子LZ不采用回填施工,如果用隔板施工记得预留二次排水开孔。另你主卫用的干湿分离的淋浴间吗,怎么只见一个地漏?
回复
season227
2013年05月09日 16:20:29
37楼
看各位的回答,学习了不少:)
回复
zhm727272
2013年05月09日 21:40:34
38楼
qiqi121101 发表于 2013-4-15 17:05 好像没做防漏三通用的是正三通 个人认为应该使用顺水三通
回复
大西瓜
2013年05月09日 22:19:04
39楼
伸缩节的安装位置是不是高了点?
回复
afei198406
2013年05月10日 16:37:45
40楼
中间的为专用通气管。两边的为污废水管。沉箱底要先做一层防水层,还要装一个侧排地漏排除沉箱内的积水
回复
一呆王
2013年06月18日 17:01:52
41楼
工序乱了,现在做防水很麻烦。
回复
qq2415284898
2013年07月13日 15:42:31
42楼
大降板同层。

1、未做楼板层防水、蓄水;
2、管井位置被埋,看不出是否有止水环及防水增强;
3、未考虑沉箱内部积水的收集排放;
4、废水管上的三通用的是正三通,应采用斜三通;
5、圆地漏是否防反溢?看不出。
回复