【活动】2007年网易给排水第一届“图纸找茬”活动
alang1998
alang1998 Lv.12
2007年09月05日 10:46:50
只看楼主

  长期以来,图纸频道与论坛频道都是我们网站的两大强势频道,得到广大用户的肯定,为了更好的发挥我们的优势,提高网站的服务,我们推出“图纸点评”活动,邀请所有用户对我们推出的图纸(见下)提出专业的修改意见。活动说明:1、奖励方法能够较专业的讲述出图中技术亮点的,一条30积分发现方案性、原则性错误,一条60积分发现违反强制性规范,一条60积分发现违反一般性规范错误,一条30积分发现一般性错误(包括图面错误),一条10积分

  长期以来,图纸频道与论坛频道都是我们网站的两大强势频道,得到广大用户的肯定,为了更好的发挥我们的优势,提高网站的服务,我们推出“图纸点评”活动,邀请所有用户对我们推出的图纸(见下)提出专业的修改意见。

活动说明:
1、奖励方法
能够较专业的讲述出图中技术亮点的,一条30积分
发现方案性、原则性错误,一条60积分
发现违反强制性规范,一条60积分
发现违反一般性规范错误,一条30积分
发现一般性错误(包括图面错误),一条10积分

同时我们会在所有的评论中挑选最积极的用户给予奖励
一等奖1名 奖励积分1000,经验500
二等奖2名 奖励积分1000,经验200
三等奖3名 奖励积分1000,经验100

2、活动时间 2007年9月6日~2007年10月10日

3、活动要求:
1)用户跟贴回复,如果需要有图纸截屏的话,请附上图片。
2)如果发现其他不相关的回复,将被无条件删除。

欢迎大家踊跃参加~~~

[附:环保站水处理图评审:http://co.163.com/forum/content/1856_861826_1.htm]
alang1998
2007年09月05日 10:48:20
2楼
这次评审的图纸是《某18层住宅楼给排水消防设计图》

简介:本工程为东里城中村改造F区--住宅楼,地下一层,地上十八层,为二类普通住宅楼。设计了生活给水、污水、冷凝水、户内热水、消火栓、自动喷淋等多个系统,并配置了建筑灭火器。本工程给水水源为城市供水。生活给水分三个区,地下室、一层由室外给水管网直接供水;二层至九层为低区,十层至十八层为高区,分别由设在地下室泵房内的两套胶囊无负压给水设备直接加压供给生活水。消防加压泵采用潜水电泵,设在室外消防贮水池内。
设计依据为:《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2003年版)、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2001年版)。

(特别感谢  zjg728 提供图纸)
回复
classicyang1
2007年09月05日 18:18:00
3楼
1 灭火器图例错误
2 消防加压泵无泄压措施
回复
pzhwutom
2007年09月05日 18:40:26
4楼
先站头把交椅.技术上第一点:设计规范上应该加上,人防设计规范或者说明本设计不包括人防设计.
回复
pzhwutom
2007年09月06日 08:27:48
5楼
5555555 没有站头把交椅,郁闷啊.
问题:本建筑属于一类建筑:"建筑超过50米的商住楼".所以消防水量错了.
回复
hetaizhuangshi
2007年09月06日 15:11:33
6楼




上尉有没有看这个:
简介:本工程为东里城中村改造F区--住宅楼,地下一层,地上十八层,为二类普通住宅楼。
回复
kibo
2007年09月06日 15:39:59
7楼

这个肯定是强条了啊,1层商店,不是商业服务网点啊.定性普通住宅错误,应该是商住楼,不是二类,是一类啊!
回复
kibo
2007年09月06日 15:43:39
8楼
一类的话,那消防水量不是也错了?不是内20外15,而是内30外20啊.
回复
kibo
2007年09月06日 15:45:11
9楼
那个中间的商店面积就是360多,请建筑的给隔出去一些,这个建筑物还是控制在二类比较好.
回复
kibo
2007年09月06日 16:30:46
10楼
地下室喷淋平面,应该画上车位和梁布置图.
储藏室已经说了"储藏室为戊类物品仓储空间",建筑的给按500平方划分防火分区不是什么难事,就这样喷淋满布了?该节省的地方还是要给甲方节省的.
标准层核心筒,短走廊的消火栓还是少减一个罢,大部分地区审查图纸,住宅楼的消火栓不会强调非要专用的.而且本身18层的规范允许单立管双阀设计,就是前室只设1个双阀双出口的,也说得过去,至不济给弄2个立管,每个栓口单独接立管,应该也可以---不知道当地审查的怎么掌握.
说明中有些过期的规范和标准图,估计设计时间比较早了.
不知道为什么说明里面没有说热水的事情?各种参数规模分区情况都没说.
屋顶消防水箱容积满足12立方米,首先如果建筑定性是一类的话就不够了,而且,即使二类,关于有喷淋的情况,较真的审查单位可能会有异议,还是18立方比较好.
如果是一类商住楼,那商业部分也是要设喷淋的
水箱接到报警阀前的管子80就够了,没必要用100的.
水泵接合器都放在一起的做法不太好,不便于操作,最好分散放置.
如果是一类建筑消防水池300就不够了,按2小时是324吧.
关于室外消防水量和管网如何落实,应该在设计说明中说一下.便于图纸审查.
两个地下室平面图起了一个名字,呵呵.
消防主泵都用的潜水泵啊,消防专用的也是可以的.消防水池液位关系还是要说一下.
回复
kibo
2007年09月06日 16:51:05
11楼
喷淋管道布置不分干管支管,干管上不能接喷头的,接了喷头就成支管了,违反支管接喷头不能超过8个的规定.

热水部分完全没有交代,立管即使放在户内,也至少要加个IC卡水表罢.没有热水系统图,立管管径,怎么回水,怎么同程,压力分区情况都不知道啊.
图纸缺项太多,设计说明还是要好好整理一下.