【活动】2007年网易环保第一届图纸评审活动
admin@hb
admin@hb Lv.7
2007年09月05日 10:40:29
只看楼主

  长期以来,图纸频道与论坛频道都是我们网站的两大强势频道,得到广大用户的肯定,为了更好的发挥我们的优势,提高网站的服务,我们推出“图纸点评”活动,邀请所有用户对我们推出的图纸(见下)提出专业的修改意见。活动说明:1、奖励方法能够较专业的讲述出图中技术亮点的,一条30积分发现方案性、原则性错误,一条60积分发现违反强制性规范,一条60积分发现违反一般性规范错误,一条30积分发现一般性错误(包括图面错误),一条10积分

  长期以来,图纸频道与论坛频道都是我们网站的两大强势频道,得到广大用户的肯定,为了更好的发挥我们的优势,提高网站的服务,我们推出“图纸点评”活动,邀请所有用户对我们推出的图纸(见下)提出专业的修改意见。

活动说明:
1、奖励方法
能够较专业的讲述出图中技术亮点的,一条30积分
发现方案性、原则性错误,一条60积分
发现违反强制性规范,一条60积分
发现违反一般性规范错误,一条30积分
发现一般性错误(包括图面错误),一条10积分

同时我们会在所有的评论中挑选最积极的用户给予奖励
一等奖1名 奖励积分1000,经验500
二等奖2名 奖励积分1000,经验200
三等奖3名 奖励积分1000,经验100

2、活动时间 2007年9月6日~2007年10月10日

3、活动要求:
1)用户跟贴回复,如果需要有图纸截屏的话,请附上图片。
2)如果发现其他不相关的回复,将被无条件删除。

欢迎大家踊跃参加!
admin@hb
2007年09月05日 10:42:19
2楼
这次评审的图纸是《山东某制药厂污水处理施工图》。

山东某制药厂污水处理施工图

简介:本工程设计污水处理规模为5520立方米/天,每天24小时连续运行。主要特征污染物为:C0Dcr、NH3-N、B0D5、悬浮物、色度等。

主要工艺:在本流程中,高浓度废水首先经过格栅均匀的流入东厂调节池,从东厂调节池自流进入新建调节池,在调节池内:废水水质得到均合、水量得到均衡。在调节池内的高浓度废水通过提升泵提升至兼氧池,在兼氧池前端的调节槽内调节pH值和水温,调节槽出水自流进入兼氧池;兼氧池出水分两路:一路进入深曝池,一路进入东厂老系统;深曝池和东厂老系统出水进入混合器,通过混合器与安替老调节池泵送来的低浓度废水混合后分两路出水:一路进入安替老系统,一路进入新建的A/0两段;新建的A/0两段出水自流进入终沉池,废水在终沉池内进行絮凝反应和杀菌消毒后稳定地达标外排。

(特别感谢  psk-001 提供的图纸)
回复
fylzhy
2007年09月05日 15:39:38
3楼
整个图纸工艺方面都是很不错的,很详细的施工图纸;
《给水排水制图标准》(GB/T50106-2001)的要求,图中弯头、三通、蝶阀等没有按照图标。可能是公司的习惯而已。
先提出这个问题,支持一下新的活动。
回复
fylzhy
2007年09月05日 15:40:33
4楼
按标准的画法
回复
tianzhuo-34
2007年09月05日 23:35:56
5楼
隔栅井中所设的水坑好像没有什么意义吧?
回复
envsea
2007年09月06日 17:49:51
6楼
我下载不了该怎么办,说是要单线程,可不可以发到envsea@tom.com?
谢谢了!
回复
nanqi
2007年09月21日 08:57:01
7楼
流程中出现原则性错误,A/O第二段的混合液回流和污泥回流管错误(应回流至A的第二段才对),估计该错误是因为制图者拷贝但未详细修改。
回复
fylzhy
2007年09月30日 09:40:27
8楼
这次的活动人气不是很够哇,没有吸引到高手们来参加。希望大家都来支持一下。以便于后面图纸评审的发展。不要让首届这么难堪。
回复
z_d_p@co163
2007年10月01日 00:18:29
9楼
先留个记号....
回复
vaughn666
2007年10月05日 20:15:52
10楼
我们刚来,今后会认真点评这些图纸。
---------
回复
z_d_p@co163
2007年10月07日 13:55:48
11楼
工艺施工图总说明
设计规模及设计水质中,“……系统设格栅井、调节池、提升泵、兼氧池、深曝池、A/0池、终沉池等”。提升泵不宜与构筑物相比,删除。
“设计时流量为230立方/时。”应为“设计平均时流量”。
进出水水质指标——表编排的太业余了……

工艺图
调整调整尺寸,水处理系统放成一排应该可以的吧,摆成二排看起来好辛苦……
有些小错误:兼氧池和深曝池污泥回流泵及附件的方向反了;调节池出水泵出水支管线直接接在兼氧池出水管线,有点担心回水;深层曝气池出水有个DN1500管道混合器,其它图里却又没有详细表达,感觉上有疑问……

管线平面
至少得标个标高坡度吧……

格栅井
感觉上用闸门更好些,靠池壁安装,可以省去2个阀门井。
另外,格栅井的型式可以优化的,这样作浪费管材。

隔油池
这种型式的隔油池第一次见到,学习了。
由于进水流量的波动,液位控制很难,感觉上集油也是手动控制的,有点累……

兼氧池
有点儿疑问:为什么不采用鼓风曝气+潜水搅拌机的方式呢?共用鼓风机房气源,不是更简单些吗?

…………

个人感觉:质量一般般,放在我们这儿要挨批的……