请大家帮助
大雪漫天
2007年09月04日 20:57:48
来自于制冷技术
只看楼主

近期遇到一个问题,设备为进口谷轮半封蝶式压缩机,这套制冷设备区都是从国外进口,因此东西配得很齐全,但是这给也带了很多麻烦,老外加了一个热气旁通,估计是用来是处理风达到一个恒定值,另外是冬天防冻之用。近期我发现老是热气旁通(安说不应该),而且处理风的温度要高于设定值,并且低压低于2.5公斤。停机之后再开压力恢复正常,3.5公斤左右,温度也正常,但是过一天或几天又出现这种情况,挺奇怪的。下面是一些数据:热旁的设定温度为65华氏,感温包的位置在气分之后(我曾经调到过45,但是发现回气关结霜),高压19.6公斤并且明显感觉蒸发器得上半部分的温度明显高于下半部分(上半部分7,下半部分2,总回气管温度6.7)。

处理过程:这台设备以前出现无法自动停机的现象(靠低压停机),结果发现系统很脏,在清洗吸气电磁阀和管道过滤器后就好了。翅片和过滤网都没问题,我也冲了些氟(因为没有视液镜,而且电流和压力没什变化,所以不好断定)。
我怀疑是不是蒸发器的管路堵了,但是因为生产任务大,不好停,所以我想确认一下,避免一次搞不定。另外为什么热旁的温度这么高,我想怎么也要低于45华氏吧。谢谢!
北冰洋
2007年09月06日 07:28:37
2楼
一直没有看清你这热气旁通是干什么用的(负荷调节or维持蒸发压力?),防冻的说法有点笼统吧?是不是冬天也需要制冷,旁通的热气到哪里?蒸发器前?蒸发器后?
回复
大雪漫天
2007年09月06日 20:14:23
3楼
在蒸发器前,和热力膨胀发接在一起,应该是负荷调整用的,有温度控制,一般低于55华氏不开
回复
北冰洋
2007年09月07日 07:54:26
4楼
感觉主要问题就是蒸发压力经常过低,既然你说外部翅片、滤网什么的都没问题,只能先怀疑蒸发器管路及膨胀阀中是否有微堵的可能了。
回复
大雪漫天
2007年09月08日 21:25:10
5楼
是啊!但愿不是这样,星期二我会打开看看,到时候就知道了。
回复
whiffing
2007年09月10日 16:28:50
6楼
期待楼主能把具体的检查结果和大家分享!
回复
whiffing
2007年09月14日 11:40:26
7楼
大雪的机组检查了吗?期待您和大家分享检查结果。
回复
大雪漫天
2007年09月15日 08:46:33
8楼
机组检查了一半,因为生产关系没有继续,我只是将干燥过滤芯更换,还有一种类似于油滤(有机会把东西发给大家看看)的东西吹了吹,目前有压力还算可以运行比较正常,准备什么时候能长时间停机再好好检查检查。
回复
大雪漫天
2007年10月31日 23:37:03
9楼
最近因为外边的天气越来越来凉,这台压机不用开机也可以了,终于可以好好检查了。
结果原因查出来了,其实系统倒是没怎么脏,主要是加卸载电磁阀出现的状况,虽然电磁阀正常吸合,但是内部却没有动作,所以造成卸载没有,制冷量富裕造成的结霜。回头把照片给大家看看。