压缩机结霜是什么原因?
kfjccjkjlp
kfjccjkjlp Lv.2
2007年09月04日 17:41:16
只看楼主

我们单位有一台空气干燥机,压机启动不久就有结霜结冰的现象发生!这是吸气温度过低还是别的什么原因?

我们单位有一台空气干燥机,压机启动不久就有结霜结冰的现象发生!
这是吸气温度过低还是别的什么原因?
大雪漫天
2007年09月04日 20:20:30
2楼
原因有很多,下面可以参考以下

http://co.163.com/forum/content/1834_614452_1.htm
回复
whiffing
2007年09月05日 09:01:30
3楼
压缩机结霜是因为吸气带液,结冰是因为带液严重,楼主可检查系统如下几个方面:
1.节流机构是否可靠工作;
2.蒸发侧换热器是否被旁通(是否有制冷剂不经过蒸发就直接流入回气管);
3.制冷剂充灌量是否太多(可结合高压侧参数综合考量)。
回复
whiffing
2007年09月05日 09:03:50
4楼
吸气温度过低并不一定导致压缩机吸气带液。吸气是否带液是根据压缩机的吸气口是否是饱和或过热的制冷剂来确定的。也就是通常说的吸气温度和吸气压力对应的饱和温度的对比。
回复
nitsu
2007年09月06日 08:45:34
5楼
相对于冷冻除湿干燥机来说,蒸发器和压缩机运行中结霜是正常的,因为是短暂的结霜之后,会有化霜控制!
冷干机的其中一个重要的技术参数是空气的露点温度,所以要求蒸发温度尽量低,将经过的空气的温度降低,从而空气中的水分除去,降低露点温度.
据我所了解的冷干机,是采用中压开关控制冷凝风扇的启停,采用高压旁通阀(受高低压压差自动控制)完成除霜!
另外就是冷干机的使用负荷一般波动很大,有时压缩空气一直以大流量处理使用,有时则连续几个小时无使用空气,使负载压缩空气无流通.导致压缩机回气过热度小,压缩机结霜!
所以看机器正常与否,请连续观察,看霜层是否随运行时间越结越厚!
个人看发,不准确的地方请指正探讨!
回复
crazy_ak
2007年09月10日 17:01:34
6楼

这个论坛已经讨论了很多问题,建议先自己找找,大家都很忙的:)
回复
jingzekun2008
2009年06月11日 11:40:11
7楼
不是很明白,我是菜鸟
回复
lpvdxvicfh
2009年07月09日 11:16:39
8楼
增加空压量,也就是说增加干燥机负载
回复