请问一般建筑消防感烟探测器之间的连线用的是什么线,ZR-RVS 2*1.5还是ZCN-BV 2*1.5,设计是后者,用前者可不可以呢?
请问一般建筑消防感烟探测器之间的连线用的是什么线,ZR-RVS 2*1.5还是ZCN-BV 2*1.5,设计是后者,用前者可不可以呢?
2楼
还是用ZR-RVS 线的多吧,没碰到过ZCN-BV 线
回复
3楼
前者是多股阻燃电线,后者是单芯耐火电线。
信号线用前者就可以了,但要穿钢管敷设。
回复
4楼
前者居多。
回复
5楼
貌似烟感温感都是用阻燃RVS
回复
6楼
我们做的基本全是NH-RVS
回复
7楼
阻燃双绞线1.5的可以了
回复