PKPM中关于挠度INF是什么意思
小金七
小金七 Lv.5
2013年04月10日 20:57:39
来自于PKPM
只看楼主

我看了PKPM中挠度出现 “INF” 不知道什么意思,请高手解释

我看了PKPM中挠度出现 “INF” 不知道什么意思,请高手解释
免费打赏
lg20092201026
2013年10月22日 17:17:12
2楼
我也有这个问题哎,虽然没你那么多,但是还是有,,,是抗倾覆不够么?还是梁上部钢筋配不下?求正解。。。:Q:Q
回复
苏州蚂蚁
2013年10月23日 14:23:14
3楼
这个是你的模型有问题,重新生成以下配筋。
回复
小金七
2014年02月14日 15:49:45
4楼
qinchao_qc 发表于 2013-10-23 14:23 这个是你的模型有问题,重新生成以下配筋。不行还是一样 ,模型应该没有问题
回复
hy199202
2014年04月15日 09:26:14
5楼
出现问题梁的实配钢筋小于计算配筋。应该是你手工改过配筋
回复
q583581643
2014年05月30日 10:13:00
6楼
梁平法,绘新图之后再看挠度图,,,,
回复
rainbow_cai
2015年04月02日 18:00:03
7楼
雨你同行 发表于 2014-5-30 10:13 梁平法,绘新图之后再看挠度图,,,,:victory:真的是这样,谢谢!
回复
huangzexuehao
2016年04月25日 15:07:03
8楼
大神真的很厉害,也遇到这样的问题,多谢指点
回复
秋山chiang
2017年03月30日 10:45:24
9楼
谢谢楼主分享,很有帮助。
回复
sky007008
2017年03月31日 07:48:20
10楼
感谢楼主分享
回复
尿布
2017年08月30日 15:00:48
11楼
看一下挠度的计算书,里面有INF产生的原因,应该是由于梁刚度过小,无法计算其挠度。