给排水管道穿越公路是否需要设置套管?
独坐高楼
2013年04月10日 19:19:20
只看楼主

我想请教一下大家:1、过路套管的设置是否与管道的埋深有关?有关的话,在多少埋深范围内需要设置过路套管?2、过路套管的设置是否与管道的材质有关?一般的焊接钢管和无缝钢管穿越道路是否需要设置过路套管?3、对过路套管所选用的钢管有没有什么要求?在此多谢大家指点!!!

我想请教一下大家:
1、过路套管的设置是否与管道的埋深有关?有关的话,在多少埋深范围内需要设置过路套管?
2、过路套管的设置是否与管道的材质有关?一般的焊接钢管和无缝钢管穿越道路是否需要设置过路套管?
3、对过路套管所选用的钢管有没有什么要求?
在此多谢大家指点!!!
huangzhimin
2013年05月28日 15:21:40
12楼
1、给排水管道穿越公路可根据公路的性质和重要性、交通量的大小、管道检修(或抢修)时对城镇交通的疏导及影响、公路交通部门的规划及意见等因素确定是否设置套管。
2、如确定设置套管,可参见《给水排水工程顶管技术规程》(CECS246∶2008)有关规定及要求。
回复
wang.rch
2017年06月02日 11:30:08
13楼
请教一下说加套管方便检修的同志,如果管道漏水了,怎样检修?与不加套管相比,方便在哪?
回复
ayu10001
2017年06月08日 12:54:40
14楼
规范规定,“管顶最小覆土深度,应根据管材强度、外部荷载、土壤冰冻深度和土壤性质等条件,结合当地埋管经验确定。管顶最小覆土深度宜为:人行道下0.6m,车行道下0.7m。”未提及过路管套管。
但是考虑成本,以下情况建议设置或采取措施:
1、可燃气体液体管道加装套管,减少安全隐患;
2、其它管建议混凝土包管(考虑压路机和施工车辆)处理;
3、埋设深度达不到0.7米,情况下考虑加设套管
回复

相关推荐