教你如何合理确定室内消火栓的保护半径
qingting321
2013年04月10日 14:38:49
只看楼主

室内消火栓的布置既要满足有关的建筑设计防火规范的要求,又应具体情况具体分析,合理确定室内消火栓的保护半径,从而实现既节约投资,又满足火场灭火的基本要求。消火栓的设置数量和位置,应结合建筑物各层平面图布局。消火栓的保护半径,也应考虑房间的具体分隔情况。1、室内消火栓的充实水柱长度规范中规定,室内消火栓的水枪充实水柱长度应通过水力计算确定,一般不应小于7m,但甲﹑乙类厂房﹑超过四层的厂房和库房﹑超过六层的民用建筑﹑建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;高架库房﹑高层工业建筑﹑建筑高度超过100m的高层建筑内,水枪的充实水柱长度不应小于13m。

室内消火栓的布置既要满足有关的建筑设计防火规范的要求,又应具体情况具体分析,合理确定室内消火栓的保护半径,从而实现既节约投资,又满足火场灭火的基本要求。消火栓的设置数量和位置,应结合建筑物各层平面图布局。消火栓的保护半径,也应考虑房间的具体分隔情况。

1、室内消火栓的充实水柱长度

规范中规定,室内消火栓的水枪充实水柱长度应通过水力计算确定,一般不应小于7m,但甲﹑乙类厂房﹑超过四层的厂房和库房﹑超过六层的民用建筑﹑建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;高架库房﹑高层工业建筑﹑建筑高度超过100m的高层建筑内,水枪的充实水柱长度不应小于13m。

室内消火栓的水枪充实水柱长度的计算公式为:

1.jpg

式中:Sk — 水枪的充实水柱长度(m);

H1 — 室内最高着火点距离地面的高度(m);

H2 — 水枪喷嘴距离地面的高度(m),一般取1m;

Hk — 室内最高着火点与水枪喷嘴的标高差;< <建筑设计防火规范> >中以层高表示该参数,笔者认为欠妥。

α — 水枪射流上倾角。

在设计中,室内消火栓充实水柱长度应由实际计算长度Sk与规范中要求的最小长度相结合来确定,应取Sk与规范规定的充实水柱最小长度的最大值,作为室内消火栓充实水柱的设计长度Sk′。


2、室内消火栓的保护半径

室内消火栓的保护半径可按下式计算:

R=Ld+Ls (2)

式中:R — 室内消火栓的保护半径(m);

Ld — 水带敷设长度(m),考虑水龙带的转弯曲折,应以水带长度乘以折减系数0.8;

Ls — 水枪充实水柱在平面上的投影长度(m),与水枪充实水柱的设计长度Sk′和水枪射流上倾角α有关。其关系如图1所示。

Ls=cosα•Sk′ (3)

α常取45°,若有特殊困难时,也可稍大些,但是考虑到消防队员的安全和扑救效果,α值不应大于60°。

除高度不超过24m﹑体积不超过10000m3的厂房和体积为5001~10000m3的商店﹑病房楼等以及7~9层住宅的每支水枪最小流量为2.5L/s外,其余的多层和高层建筑的每支水枪最小流量均为5L/s。在此我们以一般情况计,取每支水枪最小流量为5L/s,喷嘴直径为19mm,则其对应的充实水柱长度为11.5m,满足10m充实水柱长度的要求。下面将讨论一般情况下水枪充实水柱长度的采用及保护半径的确定。

1.jpg


3、工程分析

对于层高较大的建筑物,如体育馆﹑影剧院等,取Hk=15m,α=45°,由(1)式可得:

2.jpg

这时充实水柱长度大于规范规定的长度,但同时水枪的反作用力也较大,不利于消防队员控制。因此可加大α值,取上限值α=60°,则有:

如果水龙带长度为25m,则保护半径为:

R= Ld+Ls=25X0.8+17.3Xcos60°≈28.7m

2.jpg

对于一般性的建筑物,层高较小,如办公楼﹑旅馆等,假设取Hk=3m,α=45°,由(1)式可得:

充实水柱长度虽然满足计算要求,却小于规范规定,而且对消防队员的安全不利。在这种情况下,应按规范规定的充实水柱长度,根据实际层高,来确定水枪射流上倾角α和保护半径R。此时,α值一般小于45°,从而充实水柱在平面的投影Ls相应增大,所以保护半径R也相应加大,由图1可以计算出:Ls≈11.1m,则R=31.1m。表1列出了一般情况下对应层高的保护半径。

5.jpg


4、结论

(1)水枪射流上倾角α的上限值为60°,下限值根据层高和充实水柱长度确定;

(2)室内消火栓的保护半径在满足灭火功能的前提下,应尽可能加大,以实现建筑物的经济性。

有需要的果断收藏,哈哈,还是坐等大神批斗!


1.jpg


2.jpg


2.jpg


5.jpg


1.jpg

huazailock8510
2013年04月10日 22:37:35
2楼
感觉分析的不错
回复
lcxyun
2013年04月11日 10:15:10
3楼
按手册计算,表1R偏大,审图难通过。R=Ld+0.71Ks
回复
wt1181649779
2013年04月11日 13:23:05
4楼


好好学习学习!
回复
寒冬
2013年04月11日 17:10:19
5楼
这些不错的方法,如果做得合理以后可以适当地降低工程成本,记下了!
回复
木头他哥
2013年04月11日 21:16:22
6楼
。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
云中羊
2013年04月12日 09:17:12
7楼

谢谢楼主,学习了!
回复
云中羊
2013年04月12日 09:34:21
8楼

谢谢楼主,学习了!
回复
wxh_198908
2013年04月12日 09:52:36
9楼
没必要整这么麻烦,直接按28m的保护半径不再就可以了,保证任何一点都能有两股充实水柱能达到就好了!
回复
sxhzxb_163.com
2013年04月12日 10:30:26
10楼
谢谢楼主,参考一下
回复
wqwsn99
2013年04月12日 11:00:36
11楼
学习了~~~~~谢谢
回复

相关推荐

APP内打开