地源热泵真的节能吗?
dljqzl2012
dljqzl2012 Lv.3
2013年04月10日 11:52:46
来自于热泵工程
只看楼主

接触地源热泵2年多,一直以来听到关于地源热泵的都是节能、环保,但是它真的是这样吗?虽然本人也从事这样行业,但是对其所宣传的节能环保特性却一直持怀疑态度,从原理上来讲,地源热泵确实是节能的,但是实际呢? 有两套别墅,建筑面积都在400平方左右,夏季风机盘管制冷,冬季地板采暖,全年地源热泵烧热水,设计、施工、售后都是我搞的,系统按常规的系统设计,施工也是常规做法。 业主入住一段时间后跟我反应,电费太贵,家里总的电费一个月将近要3000(家中除地源热泵系统外,也就是一些常用家电,并没有其他大功率用电设备)。打听了一下其他用VRV空调的别墅用户,一个月电费也差不多3000的样子,这样看起来地源热泵并没有节能的优势。

接触地源热泵2年多,一直以来听到关于地源热泵的都是节能、环保,但是它真的是这样吗?虽然本人也从事这样行业,但是对其所宣传的节能环保特性却一直持怀疑态度,从原理上来讲,地源热泵确实是节能的,但是实际呢?
有两套别墅,建筑面积都在400平方左右,夏季风机盘管制冷,冬季地板采暖,全年地源热泵烧热水,设计、施工、售后都是我搞的,系统按常规的系统设计,施工也是常规做法。
业主入住一段时间后跟我反应,电费太贵,家里总的电费一个月将近要3000(家中除地源热泵系统外,也就是一些常用家电,并没有其他大功率用电设备)。打听了一下其他用VRV空调的别墅用户,一个月电费也差不多3000的样子,这样看起来地源热泵并没有节能的优势。
听朋友说过一个案例(此案例只是听说,本人并未亲自接触过,可靠性有待考证),某地有一座双子楼,这个楼的老板也是想看看地源热泵到底有多节能,一栋楼采用了地源热泵系统,另一栋楼使用了VRV系统,两栋楼的建筑一模一样,使用功能也一样,就是办公建筑。但是结果发现,地源热泵系统并不比VRV系统节能,甚至有时候地源热泵系统的耗电比VRV系统还高。
地源热泵的主机看起来COP值很高,但是考虑到整个系统,把水泵的功耗加进去,其综合效率就大大降低。本人也做过一些项目的节能比较,光从设备样本的COP值来看,地源热泵主机加水泵的综合COP跟VRV的COP相比,实在是大不到哪去。
关于环保,关于抽取地下水的问题大家都知道,回灌不到位的问题是比较严重的;地埋管系统,一般钻井深度在100米左右,埋下去的PE管不可能再取出,大量的PE管埋在地下,算不算污染呢?
本人接触的地源热泵系统还非常有限,这方面的高手们来讨论讨论。
有这方面实际案例的朋友,说出来大家分享、学习一下。

免费打赏
tianhejisi
2013年06月28日 22:10:14
22楼
a568899654 发表于 2013-6-28 11:18 这才是正儿八经干热泵的诶呀!老脸一红,嘴上说着“惭愧惭愧”旁白:他有一种遇到知音的感觉,实在受用的很,不由几分飘飘然。。。。。
回复
zcx2289
2013年07月07日 19:52:16
23楼
地源热泵前三年没问题,关键是运行好,维护好。
回复
qsl893342452
2013年07月08日 15:08:56
24楼
个人觉的应该差不多,地源热泵和VRV制冷制热原理是一样的,就是冷凝和蒸发的介子不一样一个是水一个是空气。地源热泵使用效果要好点不会受环境温度影响但造价要高点。
回复
ycqhtf
2013年07月18日 11:01:29
25楼
guiyuanli 发表于 2013-4-23 20:36 理论上应该节能,没实际用过理论上比普通的空调节能,实际上大的使用面积才能体现出来。
回复
summer_cad
2013年07月22日 10:18:12
26楼
楼主说的别墅这个案例,我觉得在算钱的时候有点问题:
1、地源热泵系统解决了用户空调、地暖、热水的问题,VRV只是空调。那么在计算运行费用的时候VRV至少应该加上洗澡水的燃气费这一块才能进行对比。
2、冬季,VRV使用制热模式运行和地源热泵使用地暖运行,这两块的使用习惯是不一样的。VRV多半是用的时候才开,但是地暖一天会有一大半的时间再运行。因此冬季的运行费用地暖应该是高的。
回复