后续照片会随工程进展不断上传、、、、、、淡定哦!! 现场结构偏差测量 现场结构偏差核实,现场结构偏差较大,装饰施工单位需要核实,并报总包整改(核实容易整改难啊),总包二次隔墙的放线要装饰来做(表示很不理解)隔墙施工完毕后装饰继续放线,为给排水放洁具中心线,天花完成面线,风口线,此次放线全部反到天花,避免总包防水施工,以及地面施工后所有的线都被掩盖。
后续照片会随工程进展不断上传 、、、、、、淡定哦!!
现场结构偏差测量
现场结构偏差核实,现场结构偏差较大,装饰施工单位需要核实,并报总包整改(核实容易整改难啊),总包二次隔墙的放线要装饰来做(表示很不理解)
隔墙施工完毕后装饰继续放线,为给排水放洁具中心线,天花完成面线,风口线,此次放线全部反到天花,避免总包防水施工,以及地面施工后所有的线都被掩盖。
放好线后,机电及给排水开始开槽布管。
走廊内的隐蔽工程
土建结构偏差较大,装饰施工前详细核实了土建结构,并提交总包剔凿或者整改,这处梁已经踢到钢筋
但是仍然达不到装修要求的标高,不知道怎么解决。
给排水及机电管线墙面剔凿安装,装饰放线要延伸到天花,避免以后墙面和地面施工掩盖了施工放线。
此处为幕墙封堵处包窗套,甲方要求不准角码打在镀锌铁皮封堵上面,我找了相关规范,没有看到这方面的规定
请问谁知道这方面的要求?.
由于没有工作面,机电和土建隔墙还没有交给精装修,但是工期比较紧张,先施工天花龙骨,
天花内有风机盘管和风管,此处副龙骨需要拆除.
这个窗套就是上面说的那个
风机盘管开始安装,为了避免风机盘管与吊顶交叉施工,及时催促风机单位安装,同时加快风机盘管冷凝水管和铜管以及风管的安装。
为了赶进度,不得不开始施工龙骨,弊端就是风机盘管施工过程会比较麻烦,而且可能会对我们的龙骨造成损坏。
卫生间台盆钢架固定的螺栓,在防水之前做好,防水做好后是不允许再打孔的。
墙面打底冲筋,准备粉刷石膏,粉刷石膏要先在墙面涂刷界面剂,粉刷石膏要挂网。
门垛本来是由总包施工的,但是比较小的门垛总包施工无法保证质量,由装饰施工做,此处采用大芯板制作,暂定的样板间方案。
风机盘管保温开始做了,按正常施工顺序应该风机盘管保温先做,但是风机盘管严重拖后,没办法,装饰只能先把龙骨吊上了。
厨房开始做防水,防水之前地面先做一遍水泥砂浆找平,找平施工必须把地面清扫干净,本工程找平就出现了大面积空鼓现象。
卫生间防水。
施工过程注意成品保护,此处为机电单位梯子靠着幕墙的窗框,及时拍照,避免幕墙找我装饰单位麻烦。