请教消防电源强切时,所切换的区域
dellrhw
dellrhw Lv.16
2013年04月09日 11:37:15
只看楼主

请教各位一个问题,消防电源强切时,所切换的区域是本层还是仅所在防火分区(有多个防火分区),另外相邻层如何切?具体在哪能查到规范原文?谢谢。

请教各位一个问题,消防电源强切时,所切换的区域是本层还是仅所在防火分区(有多个防火分区),另外相邻层如何切?具体在哪能查到规范原文?谢谢。
免费打赏
dianqipanli
2013年04月09日 13:15:19
2楼
《火灾自动报警系统设计规范》
8.10.2
火灾确认以后,应执行以下操作:
2.应在消防控制室自动或手动切除相关区域的非消防电源。
《民用建筑电气设计规范》
13.4.9
非消防电源及电梯的应急控制应符合下列规定:
1.火灾确认以后,应在消防控制室自动切除相关区域的非消防电源。
回复
dellrhw
2013年04月12日 15:46:53
3楼
dianqipanli 发表于 2013-4-9 13:15 《火灾自动报警系统设计规范》8.10.2火灾确认以后,应执行以下操作:非常感谢,但是相关区域如何解释?谢谢!
回复
dellrhw
2013年04月12日 15:47:14
4楼
dianqipanli 发表于 2013-4-9 13:15 《火灾自动报警系统设计规范》8.10.2火灾确认以后,应执行以下操作:非常感谢,但是相关区域如何解释?谢谢!