并联电容器补偿容量Q=25Kvar,三相,额定电压0.4KV,频率50HZ,带7%电抗器以下计算是否正确? 电容器的额定容量Q=25Kvar 电容器的额定电容C=Q/(U*U*2πf/1000)=497.6μF 电容器的额定电流I=Q/(√3*U)=36A另,电抗器的相关参数怎么算? 电抗器的额定容量Q 电抗器的额定电感L 电抗器的额定电流I 电抗器的额定电压降△U请教给我计算方法,不胜感激!

并联电容器补偿容量Q=25Kvar,三相,额定电压0.4KV,频率50HZ,带7%电抗器
以下计算是否正确?
电容器的额定容量Q=25Kvar
电容器的额定电容C=Q/(U*U*2πf/1000)=497.6μF
电容器的额定电流I=Q/(√3*U)=36A

另,电抗器的相关参数怎么算?
电抗器的额定容量Q
电抗器的额定电感L
电抗器的额定电流I
电抗器的额定电压降△U

请教给我计算方法,不胜感激!
免费打赏
laoshuliba
2013年04月09日 08:20:42
2楼
各位大侠,帮帮忙啊!
回复
laoshuliba
2013年04月09日 09:37:25
3楼
怎么没人理会呢?小弟较为着急。
回复
wq881203
2013年04月09日 10:49:33
4楼
:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复
laoshuliba
2013年04月16日 12:09:44
5楼
怎么没有人回答问题呢?
我再问一下,一般0.4KV电容补偿柜电容器(7%电抗率)衰减到什么程度就必须更换了?
回复
fitman
2013年04月16日 21:29:53
6楼
额定电压选得太低了,应加上因电抗器引起的升压。而且以现时低压电容器的质量,就算不带电抗器,400V也偏低了。
把你要配的电容器型号及电抗比率告诉电抗器厂家,他会给你配。要算也容易,电流是电容器的额定电流,阻抗比知到了,那其他参数还会算不出吗?
回复
bolide77
2013年04月17日 14:41:41
7楼
楼上是高手,其实算来算去,就是欧姆定律。
回复
yrb76
2013年04月18日 17:20:29
8楼
我们一般都是厂家选配的,电容器的额定电压是要选高一点