3层别墅底层的承重墙被砸了,这样加固安全了吗?
wqxh_1122
wqxh_1122 Lv.2
2013年04月08日 15:43:02
只看楼主

3层楼的别墅。砖混结构的,装修打掉一层(底层)的承重墙(见图1中的MN,图3中的AB),在二楼的相同位置有也有一堵承重墙。3楼的相同位置没有墙了。CD是屋顶。(见图1) 打掉的承重墙上有一根圈梁。长约2米5(250厘米),因为不放心,现在对这根圈梁做了加固。方法是: 1、用4根角钢(规格是10*10)将圈梁包起来,详图见图2,沿着圈梁方向 在圈梁中轴线以上一点打孔,打穿圈梁,一共打5个孔,用化学锚栓(还是叫膨胀螺丝?)穿进孔中,将上部的两根圈梁通过化学锚栓连起来。

3层楼的别墅。砖混结构的,装修打掉一层(底层)的承重墙(见图1中的MN,图3中的AB),在二楼的相同位置有也有一堵承重墙。3楼的相同位置 没有墙了。CD是屋顶。(见图1)
打掉的承重墙上有一根圈梁。 长约2米5(250厘米),因为不放心,现在对这根圈梁做了加固。方法是:
1、用4根角钢(规格是10*10)将圈梁包起来,详图见图2,沿着圈梁方向 在圈梁中轴线以上一点打孔,打穿圈梁,一共打5个孔,用化学锚栓(还是叫膨胀螺丝?)穿进孔中,将上部的两根圈梁通过化学锚栓连起来。
2、圈梁和两端墙连接处用钢板与上下两根角钢的边角连接线焊接,使钢板和上下两根角钢连成一体。一共4个钢板,圈梁每侧两个钢板。钢板同时用5跟膨胀螺丝钉在圈梁两侧的墙面上。圈梁左右两侧上部的角钢横向面有高差是因为圈梁两侧二楼的楼板有高差。
3、上下两根角钢连接线每隔一定 距离焊接,点焊。
4、下侧的两根角钢在圈梁底面上每隔一定距离用短钢筋焊接。
5、详细见图1、2、3。 图3是一楼平面图图1中的墙MN和图3中的墙AB是同一堵墙,就是被砸掉的那堵承重墙。

请问,这样加固安全了吗?我怕砸了承重墙,地震的话房子会塌掉。父母什么都不懂,擅自砸了承重墙,我很担心房子会塌掉, 特别是地震
请各位帮帮忙。

{XBZM$8}FYVR(PVS1W[LE]5.jpg


{%N]@7`2TT9CO~7[`A1(AM5.jpg


095846es22bbg17u23zynd.jpg

免费打赏
宁静以致远
2013年04月10日 20:17:48
22楼
2.5米洞口,240mm圈梁高度,差不多,圈梁高度也可以,还是进行结构验算吧
回复
wangyaowenlo
2013年04月10日 23:30:29
23楼
水泥砂浆中的水分沁到石材里,或者是否是挡墙沁水
回复
胡萝貝
2013年04月12日 08:08:04
24楼
值得学习:victory:
回复
xiamianhuz1003
2013年04月12日 08:52:56
25楼

正常使用没有问题,地震来了能坚持多长时间是个很不清楚的问题,要是不想再搞房子的话,建议待观察。2.5米的跨度不算太大,圈梁和上部的墙形成墙梁结构,应该能支撑的住。建议对圈梁设置标杆,随时观察圈梁的挠度变化。
回复
五贝一朋
2013年04月14日 18:32:36
26楼
地震来了,能坚持多长时间是个很不清楚的问题
回复
qiutw
2013年04月15日 14:49:29
27楼
楼主貌似没说地区吧,连个抗震等级都不清楚就在这边掰,呵呵 我是路过的
回复
playboy_5888
2013年04月16日 00:52:49
28楼
LZ的加固方法完全错误!我的天哪,楼上的童靴们都是经验主义,凭感觉判断。首先要判断该房屋结构质量(有条件的可以做一下检测包括抗震检测),没有条件的可以做现场检测评判,根据检测结果并依据抗震等级选择最佳方案。LZ的方案虽然不会塌,但下挠变形的可能性很大,不能保证使用要求(尤其是6级以上地区)。从结构传力路径来讲就不正确,抗震更不用讲了,做法完全错误。
正确的做法是先将圈梁配筋加大截面(这步要计算一下上不载荷),两端支座墙体也要设置柱子,柱子基础要升入原墙基础(相应的基础也要加大,地基土不能扰动,施工并不困难),变成框架转换,转换完成后,待混凝土强度达到95%以上,即可拆除承重墙,这样就形成一个"门"式的框架。
欢迎学习交流。:)
回复
dong0830
2013年04月16日 16:34:31
29楼
2.5米,跨度不大,没太大问题
回复
clivecen
2013年06月25日 15:49:07
30楼
如果实在是不想要这墙,就找下设计好好算算梁的承受力。
其实主要是不知道你圈梁的尺寸、配筋以及施工方法。还有你的角钢尺寸。
如果你的楼面和圈梁是一起浇的,估计这样搞应该可以了。才2500的净跨