【请教】变电站110kV配电室,单层,要做室内消火栓吗? 配电室尺寸为(长×宽×高) :80×11×11 差不多9000立方的体积
【请教】变电站110kV配电室,单层,要做室内消火栓吗?
配电室尺寸为(长×宽×高) :80×11×11 差不多9000立方的体积
2楼
建筑给我的是这个建筑:防火等级二级,火灾危险性戊类
也问了电气,110kV配电室也是属于配电装置室(楼)
查阅规范《火力发电厂与变电站设计防火规范》,纠结了。
究竟是按11.5.6设室内消火栓取5L/S,还是按11.5.7不设室内消火栓!
回复
4楼
谁给个建议啊,在线等答案!
回复
5楼
按11.5.6设室内消火栓
回复
6楼
消火栓要设置的。
火力发电厂与变电所设计防火规范
GB 50229—2006条文
11.5.1 变电站的规划和设计,应同时设计消防给水系统。消防水源应有可靠的保证。
注:变电站内建筑物满足耐火等级不低于二级,体积不超过3000m2,且火灾危险性为戊类时,可不设消防给水。
回复
7楼
shen_bs 发表于 2013-4-10 09:59 消火栓要设置的。火力发电厂与变电所设计防火规范GB 50229—2006条文是要设消防给水系统。现在的情况是,肯定设室外消火栓系统。疑问是要不要设室内消火栓系统?不知道你有没有碰到过类似问题啊!
回复
8楼
11.5.7 变电站内建筑物满足下列条件时可不设室内消火栓:
1 耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类建筑物。
2 耐火等级为三、四级且建筑体积不超过3000m3的丁类厂房和建筑体积不超过5000m3的戊类厂房。
3 室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自贮水池且建筑体积不超过5000m3的建筑物。
回复
9楼
shen_bs 发表于 2013-4-11 09:20 11.5.7 变电站内建筑物满足下列条件时可不设室内消火栓:1 耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类建筑 …:L:L:L:L:L:L