10kV继保整定值是如何计算
feng807123
feng807123 Lv.5
2013年04月08日 10:02:30
来自于继电保护
只看楼主

请教,如果我有一台800KVA的变压器,高压进线柜电流互感器变比为100/5;变配柜电流互感器变比为75/5;已计算出最大运行方式下10KV短路点阻抗为0.85,0.4V短路点阻抗为9.12;‘最小运行方式下的10KV短路点阻抗为0.91,0.4KV短路点阻抗为9.18。请请教继何整定值如何计算,以及保护动作时间如何设定?

请教,如果我有一台800KVA的变压器,高压进线柜电流互感器变比为100/5;变配柜电流互感器变比为75/5;已计算出最大运行方式下10KV短路点阻抗为0.85,0.4V短路点阻抗为9.12;‘最小运行方式下的10KV短路点阻抗为0.91,0.4KV短路点阻抗为9.18。请请教继何整定值如何计算,以及保护动作时间如何设定?
tychsh
2013年04月09日 11:01:30
2楼
出线柜:定值过流4.0A,时间0.35-0.4s。速跳25A。进线柜:过流3.02A 时间0.4s,速跳20A时间0.1s.
回复
feng807123
2013年04月09日 12:03:56
3楼
tychsh 发表于 2013-4-9 11:01 出线柜:定值过流4.0A,时间0.35-0.4s。速跳25A。进线柜:过流3.02A 时间0.4s,速跳20A时间0.1s.定值是如何得出,但设计院出来的定值为,出线柜:定值过流6A,时间0.3s。速跳36A。进线柜:过流5A,时间0.3s,速跳30A,时间为0.04s;请指教定值是如何计算?
回复
lingxuct
2013年04月09日 16:14:54
4楼
一楼给出的阻抗是母线侧的,低压侧的阻抗是哪来的?

高压断路器到变压器之间用什么连接,长度多少?

变压器的阻抗电压%是多少?
回复
feng807123
2013年04月09日 17:27:11
5楼
这是设计院的设计参数,不知继保定值是如何计算出来?请指教
回复
tychsh
2013年04月10日 10:25:58
6楼
feng807123 发表于 2013-4-9 12:03 定值是如何得出,但设计院出来的定值为,出线柜:定值过流6A,时间0.3s。速跳36A。进线柜:过流5A,时间0 …进线柜设置的比出线柜都灵敏度高时间断,那是故障下要出线柜不动进线柜先动作了掉闸的意思。过流值是额定值的1.3倍,速跳是额定的8倍,时间整定出线柜的要比进线贵的短,还的考虑你的上级保护段时间和电缆了
回复
水中央
2013年04月14日 10:55:50
7楼
最小和最大运行方式下,不知道装置能自动变换定值么,毕竟定值是根据实际运行方式下短路电流流过保护安装处电流的大小确定的,三段过流和速断,都是相配合使用的,避免动作区间出现死区不知道我的理解对不对
回复
wangyu4753748
2013年04月16日 09:56:13
8楼
xuexi学习了 谢谢啊
回复
mczlyou
2013年04月16日 10:26:44
9楼
我也需要这方面的知识,需要老师指教
回复
zff380752768abc
2013年04月16日 20:46:09
10楼
学习了!!!
回复
八0后的幸福
2013年04月26日 08:48:24
11楼
这方面的知识真应该学习一下!望更多解答!