是请一家设计公司做的,感觉他们也不大专业请大家看下,哪些不当的地方请指出 我们马上要施工了
是请一家设计公司做的,感觉他们也不大专业请大家看下,哪些不当的地方请指出 我们马上要施工了
2楼
附上图纸:'(请大家说下
回复
3楼
本帖最后由 king123698 于 2013-4-7 13:26 编辑
插座用4平方的吧
另卫生间看你用不用大功率电热水器
一般都是25A以上,可能和总开关不匹配
回复
4楼
下过来看看先:lol
回复
5楼
设计说明没有么。。。 好霸气。
应该是装修电气吧。如果是装修电气,是不是应该管子画的尽量贴近现场实际情况,而不是像穿越楼梯,斜着横穿N个墙体这样情况出现吧。
灯具线根数标的有问题。很多。哪些灯一起开肯定会有疑问。
明明是电气图,装饰的顶面很多材料还标注在上面。
总开关偏小,进线电缆不清楚多大?
应该是做建筑的去做的装修电气,很多细节不是按照装修电气考虑的
回复
6楼
末端不细致
回复
7楼
设计说明没有要补,有些线路敷设有问题 有的直接穿楼梯了,导线根数有些标错了,总开关换63A最好,不过总开换了是不是跟电表的前后级保护不搭,进线导线没标 应该是三相16平方的吧?弱电的方面不大懂,不发表评论 感觉也有问题:lol
回复