请教《室外排水设计规范GB1004-2006》两个公式问题各位高人: 本人近日在考试研读《室外排水设计规范GB1004-2006》中发现两个问题,请各位指点、解答: 1.在6.618中:生物脱氮缺氧区(池)容积,公式6.6.18-1 Vn=[0.001Q*(Nk-Nte)-0.12*ΔX]/Kde/X Kde—脱氮速率[kgNO3-N∕(kgMLSS·d)] ,既然是脱氮,对比需氧量公式
本人近日在考试研读《室外排水设计规范GB1004-2006》中发现两个问题,请各位指点、解答:
1.在6.618中:生物脱氮缺氧区(池)容积,公式6.6.18-1
Vn=[0.001Q*(Nk-Nte)-0.12*ΔX]/Kde/X
Kde—脱氮速率[kgNO3-N∕(kgMLSS·d)] ,既然是脱氮,对比需氧量公式6.8.2第四项,为何不用进水总氮Nt减出水总氮Nte?
从公式来理解,去除的氮总量本来就该等于:进水总氮--出水总氮--微生物增殖消耗氮
难道不是这样的吗?不能因为城市污水中进水的硝态氮少,就用进水凯式氮来近似表示进水总氮吧?但是总有污水进水中硝态氮含量比较高的啊,这是概念性问题,那还用总氮概念干嘛?
2.生物脱氮好氧区(池)容积,公式6.6.18-4
Vo=Q*(So-Se)*θco*Yt/1000/X
对比污泥龄计算的生物反应池容积公式6.6.11-2,V=24Q*Y*θc*(So-Se)/1000/Xv/(1+Kd*θc)
为何不除以混合液挥发性悬浮固体平均浓度Xv,而是除以混合液悬浮固体平均浓度X?