吊车供电的配电箱不设漏电设施。是否能行?

吊车供电的配电箱不设漏电设施。是否能行?
免费打赏
jasior
2013年04月05日 16:11:25
2楼
个人觉得应该加,不过整定电流待高手分析
回复
lichengwen163
2013年04月05日 16:30:29
3楼
什么吊车?不用加漏保,加了反而会出现无缘无故的跳闸现象,只要接地良好即可。
回复
lingxuct
2013年04月05日 17:44:31
4楼
厂房内固定设施可以不装漏电保护“只要接地良好”。

临时设施必须装漏电保护。
回复
dianqipanli
2013年04月05日 20:31:19
5楼
《施工现场临时用电安全技术规范》
9.1.5
每一台电动建筑机械或手持式电动工具的开关箱内,除了应装设过载、短路,漏电保护电器外,还应该..........。
回复
知乎圆桌
2013年04月06日 18:55:17
6楼
塔吊控制箱属于第三级配电,JGJ46-2005明确规定需要在总箱和开关箱中架设漏保
回复
kbmjai007
2013年08月18日 12:03:33
7楼
围观
回复
z13755443660
2013年08月21日 09:03:15
8楼

塔吊控制箱属于第三级配电,JGJ46-2005明确规定需要在总箱和开关箱中架设漏保
回复
hlxingjh
2013年10月25日 11:47:03
9楼
新购置的塔吊配电箱里一般都没有安装漏电保护器,按照规范要求必须设置漏电保护器
回复
qq125645264
2013年10月27日 14:06:31
10楼
楼主问了这个问题,估计你们工地用的塔吊是变频电机,现在新塔吊大多数都采用变频电机了,普通的DZ20LE漏保躲不过谐波电流。实际使用发现这种情况使用漏电继电器可以达到要求和使用功能